Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Uhrzeit auslesen mit FUP ?

  1. #1
    Registriert seit
    24.11.2013
    Beiträge
    61
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,

    ich möchte zu einer Bestimmten Uhrzeit jeden Tag ein Befehl auslösen, ist es möglich aus der CPU die Uhrzeit auszulesen mit FUP ? oder nur über AWL ?
    Zitieren Zitieren Uhrzeit auslesen mit FUP ?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Möglich ist vieles.
    Z.B. mal mitzuteilen, was für eine CPU Du überhaupt benutzt.

  3. #3
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von suvaemente Beitrag anzeigen
    hallo,

    ich möchte zu einer Bestimmten Uhrzeit jeden Tag ein Befehl auslösen, ist es möglich aus der CPU die Uhrzeit auszulesen mit FUP ? oder nur über AWL ?

    Bei manchen CPUs gibt es da sogar eine Baustein für der zu einer einstellbaren Uhrzeit ausgeführt wird.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    24.11.2013
    Beiträge
    61
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich nutze eine CPU 313-1AD03-0AB0

  5. #5
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    S7 stellt bis zu acht OBs (OB 10 bis OB 17) zur Verfügung, die einmalig oder periodisch gestartet werden.
    Der(die) Aufrufintervall(e) werden in der Hardwarekonfig unter den Objekteigenschaften der CPU im Reiter "Uhrzeitalarme" eingestellt.
    Im entsprechenden OB rufst Du dein Programm auf.

    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.734
    Danke
    321
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Uhrzeit Auslesen:
    SFC1 "READ_CLK"
    oder alternativ mit der OB1-Lokalvariable OB1_Date_Time

    Der wahre Hintergrund der Frage ist aber vermutlich sowas:
    Schaltuhr
    In dem Beitrag ist auch folgender Link:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21669756

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #7
    Registriert seit
    24.11.2013
    Beiträge
    61
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    S7 stellt bis zu acht OBs (OB 10 bis OB 17) zur Verfügung, die einmalig oder periodisch gestartet werden.
    Der(die) Aufrufintervall(e) werden in der Hardwarekonfig unter den Objekteigenschaften der CPU im Reiter "Uhrzeitalarme" eingestellt.
    Im entsprechenden OB rufst Du dein Programm auf.
    uhrzeitalarm.jpg
    ich kann nur den OB10 nutzen.

  8. #8
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    S7 stellt bis zu acht OBs
    Das heisst nicht das DEINE CPU 8 Stk hat...
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  9. #9
    Registriert seit
    24.11.2013
    Beiträge
    61
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe mir mal die Zeitschaltuhr von Kai angesehen die ist sehr gut nur verstehen ich denn Sinn von FC 110 nicht vllt. kann mir dasjemand näher erklären ?
    Im OB1 stelle ich meine Zeit von wann bis wann ein ok der FC 100 ließt datum und Uhrzeit aus aber muss ich im FC 110 noch was einstellen oder wie ist das ?
    FC100.pngOB1.pngFC110.png

Ähnliche Themen

  1. Uhrzeit auslesen und vergleichen
    Von Sch.junior im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.01.2017, 10:20
  2. Sfc1 / aktuelle Uhrzeit auslesen
    Von Jeremy3 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 11:48
  3. Datum und Uhrzeit der Hardware Uhr auslesen (FUP)
    Von Kira2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 16:13
  4. Datum Uhrzeit auslesen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 10:53
  5. Uhrzeit und Datum auslesen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 09:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •