Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Zählwert zwischen speichern

  1. #1
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    folgendes:

    Ich zähle mit Z_VORW in einem bestimmten Takt den zwischenwert von dem Ausgang DEZ. Das ergebniss speicher ich in ein MW.
    Nun soll in einem anderen Schritt MW in AW reingeschrieben werden.
    Ich komme nicht darauf wie ich das machen soll.

    zur INFO: CPU315
    Zitieren Zitieren Zählwert zwischen speichern  

  2. #2
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hi, das läuft über
    L MW
    T PAW 288

    oder irre ich mich da total

  3. #3
    kawa ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    jo das geht wie kann ich es denn mit einem Baustein machen?
    ich suche mich gleich tod

    PS: auf dich kann man sich verlassen

  4. #4
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    aber ich verstehe dein Problem jetzt nicht ganz genau

    du sollste die Ausgabe an den Ausgang in einem Extra Baustein machen? Oder suchst du den Baustein für den FUP Editor zum ausgeben?

    Und sag auch mal fix den Namen oder Adresse von AW und MW

  5. #5
    kawa ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    also mit Z_VORW wird gezählt das ergebnis wird in MW10 gespeichert

    Wenn jetzt z.b E8.0 kurz betätigt wird soll das ergebniss in AW14 ausgegeben werden und zwar für 10 sec

    wenn aber E8.0 länger als 5sec betätigt wird wird das ergebnis in MW10 gelöscht

  6. #6
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    ist ne STudentlösung geht bestimmt einfacher


    R M 40.2
    R M 40.1

    U E 8.0
    L S5T#5S
    SE T 1

    U E 8.0
    U T 1
    SPBN we
    S M 40.2
    L 0
    T MW 10

    we: U E 8.0
    FP M 40.0
    S M 40.1

    U M 40.1
    UN E 8.0
    UN M 40.2
    SPBN end
    R M 40.1
    L MW 10
    T AW 14
    end: nop0

    m40.1 und m40.2 habe ich als "Verrigelung" benutzt das es nicht doppelt geht, guck mal ob dir das weiterhilft

    Ich hoffe ich habe nicht absoluten Müll gemacht

  7. #7
    kawa ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    musste gerade schauen weil bin im mom nicht fit in awl

    aber es geht

    danke

Ähnliche Themen

  1. Zählwert im TP177 darstellen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 14:47
  2. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  3. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  4. Zählwert ändern am Panel
    Von domm5983 im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 08:37
  5. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •