Zählwert zwischen speichern

kawa

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgendes:

Ich zähle mit Z_VORW in einem bestimmten Takt den zwischenwert von dem Ausgang DEZ. Das ergebniss speicher ich in ein MW.
Nun soll in einem anderen Schritt MW in AW reingeschrieben werden.
Ich komme nicht darauf wie ich das machen soll.

zur INFO: CPU315
 
aber ich verstehe dein Problem jetzt nicht ganz genau

du sollste die Ausgabe an den Ausgang in einem Extra Baustein machen? Oder suchst du den Baustein für den FUP Editor zum ausgeben?

Und sag auch mal fix den Namen oder Adresse von AW und MW
 
also mit Z_VORW wird gezählt das ergebnis wird in MW10 gespeichert

Wenn jetzt z.b E8.0 kurz betätigt wird soll das ergebniss in AW14 ausgegeben werden und zwar für 10 sec

wenn aber E8.0 länger als 5sec betätigt wird wird das ergebnis in MW10 gelöscht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist ne STudentlösung geht bestimmt einfacher


R M 40.2
R M 40.1

U E 8.0
L S5T#5S
SE T 1

U E 8.0
U T 1
SPBN we
S M 40.2
L 0
T MW 10

we: U E 8.0
FP M 40.0
S M 40.1

U M 40.1
UN E 8.0
UN M 40.2
SPBN end
R M 40.1
L MW 10
T AW 14
end: nop0

m40.1 und m40.2 habe ich als "Verrigelung" benutzt das es nicht doppelt geht, guck mal ob dir das weiterhilft

Ich hoffe ich habe nicht absoluten Müll gemacht
 
Zurück
Oben