    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    ... dann hucki mich bitte verbessern S7-200 ist schon ein paar Tage her....
    Geht mir auch gerade so ,
    aber wenn ich nach Beiträgen von mir zu dem Thema suche, stoße ich zumindest auf diesen Post hier.

  2. #12
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Ja, da sind ja dann so einige Versuchsmöglichkeiten:
    1. Die von Unimog gezeigt Filterzeit
    2. Die Verlängerung des Impulses auf bis zu 47cm statt der jetzigen 2cm Länge
    3. Einsatz eines schnellen Zählers

  3. #13
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Aber zu der Zykluszeit kommt noch der Eingabefilter bevor die CPU ein Signal als Signal erkennt.
    Also bei Voreinstellung sind das schon 6,4 MS + Zyklus ... MS

    Den Filter kann man aber auf 0,2 als kleinsten Wert einstellen.

    ->>> Die CPUs 221, 222, 224 und 226 unterstützen Filter mit Verzögerungszeiten von 0,2 bis 12,8 ms.
    Geändert von UniMog (03.01.2014 um 21:04 Uhr)

  4. #14
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hi,
    schau mal in den Systemdatenbaustein, dort gibt es die Option "Impulsabgriff", dort kann ein zu kurzer Impuls aufgehoben werden bis der Zyklus denselben abholt. Funktioniert nur mit den Onboardeingängen, inwieweit die Filter wirksam sind entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.

    Gruß
    Mario

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu mariob für den nützlichen Beitrag:

    hucki (03.01.2014)

  6. #15
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Ich glaub', wir haben 'ne neue Nr. 1!

  7. #16
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Ja den Impuls gibt es aber damit bin ich auch schon mal auf die Klappe gefallen ........ Weiß auch nicht wo das Problem ist einen schnellen Zähler zu benutzen ... aber muß jeder selber wissen

    Tipp der Filter der digitalen Eingänge wirkt sich auf den Eingangswert aus, der in Werten von Operationen, Eingangs-Interrupts und Impulsabgriffen erscheint. Je nach der Filtereinstellung kann dies dazu führen, dass Ihr Programm ein Interruptereignis oder einen Impulsabgriff verpasst. Die schnellen Zähler zählen die Ereignisse der ungefilterten Eingänge.

  8. #17
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.163
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Impulsabgriff wird funktionieren. Habe ich schon öfter gemacht.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. #18
    Registriert seit
    10.11.2013
    Ort
    Essen
    Beiträge
    119
    Danke
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Impulsabgriff wird funktionieren. Habe ich schon öfter gemacht.

    Harald
    Impuls ist eine Idee wenn man die Einstellungen berücksichtigt.
    Aber der schneller Zähler ist sicherer der funktioniert auf alle Fälle immer und
    wenn er sowieso schon in der Hardware vorhanden ist warum soll man lange experimentieren.

  10. #19
    AndiHN ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2010
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe den Impulsabgriff aktiviert und die Verzögerungszeit minimiert. - funktioniert wunderbar.

    Danke Euch und Grüße
    Andi

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Ausgang kurz setzten
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 13:27
  2. Step 7 Takte pro Minute ermitteln
    Von EMZ im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 16:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 22:29
  4. takte erzeugen
    Von stan_keiler im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 13:54
  5. Ausgänge nur kurz aktiv
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 22:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •