Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: AWL (Willkürliche Struktur)

  1. #1
    Registriert seit
    02.09.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo an alle und gesundes neues erstmal.

    Ich sitze derzeit an einem Programm einer Fremdfirma.
    Ich soll dort ein paar Änderungen vornehmen soweit so gut.
    Das Programm habe ich zur verfügung mit Symboltabele ect. alles da.
    Nun bin ich auf ein Teil eines Programcodes gestosen wo ich ersmal Stirnrunzeln hatte.
    //Stop bei Grenzwertüberschreitung oder Wickelhöhe "0"
    U #ueber_gw
    O #aend_sw_h
    U "Imp_mm"
    ON #freig_wh
    O #leerkorb_stop
    S #Band_3_ein
    S #Merker3
    Kann sein das es daran liegt, dass es mein erster Arbeitstag ist seit dem Urlaub aber ich sehe die Logik hier nicht.

    U / O / U / ON / 0

    Ich kann mir dieses Prinzip einfach nicht als Logik vorstellen wie würde das in FUP aussehen Oo?
    Für mich sieht es eher Willkürlich geschrieben aus nach dem Motto hauptsache es Funktioniert?
    Zitieren Zitieren AWL (Willkürliche Struktur)  

  2. #2
    Androfias ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Schon ok hab es nun selbst aufgelösst jaja Montag nun hab ich erkannt was der Programmierer damit meinte.
    Bitte löschen.

  3. #3
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.351
    Danke
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge

    Standard

    Code:
    
    #ueber_gw----->=1
    #aend_sw_h---->=1------------------------&
                                 "Imp_mm" ---&----------------------------------->=1
                                                        #freig_wh----------- NOT >=1
                                                        #leerkorb_stop---------- >=1-----------S #Merker3
                                                                                      |--------S #Band_3_ein
    
    Reicht das? Kein Fup-Editor zur Hand..
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:

    Androfias (06.01.2014)

  5. #4
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oder so:
    Code:
          U(  
          O     #ueber_gw
          O     #aend_sw_h
          )     
          U     "Imp_mm"
          ON    #freig_wh
          O     #leerkorb_stop
          S     #Band_3_ein
          S     #Merker_3
    Dann kannst Du umschalten.
    Geändert von hucki (06.01.2014 um 12:38 Uhr) Grund: Code gerichtet

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 15:48
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  4. Struktur in Array
    Von ipacsre im Forum CODESYS und IEC61131