Step 5 Ausgänge setzen/rücksetzen

hoffi

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

ich habe bei meiner S5 die digitalausgabebaugruppen 6es5 452-8mr11.
an dem ausgang hängt ein relais dran.
hier meine frage:
wenn ich den ausgang setze, also z.B. "S A9.2", wird dann das relais angezogen? ich dachte schon, aber dann klappt des programm net obwohls im moment läuft.
ich hab die folgenden zeilen: (nur ein abschnitt)
U e 2.4
u(
U e5.3
u e2.0
on e2.0
)
s a 9.2

das heisst doch das es egal ist ob e2.0 1 oder 0 hat. solange e5.3 1 hat ist die klammer auch 1. und wenn dann e 2.4 1 hat dann zieht das relais an a 9.2 an.
seh ich das richtig?
 
Hallo hoffi,
ja im Grunde Ja, Voraussetzung das der Ausgang nicht noch mal zurück Gesetzt wird.
Was sagt der der Online Status aus?
im Bild der Code als FUP, vielleicht ist er dann klarer.
Ist das eine Bestehende Anlage oder um was geht es genau?
Ist der Ausgang auch mit Spannung versorgt?
Gruß Andreas

FUP.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also im fup ist es mir schon viel klarer. danke.
es ist eine bestehende anlage die zur zeit ohne probleme läuft und ich soll diese auf s7 umbauen. ich habe nur einen ausdruck des programms, deshalb ist auch nix mit onlinestatus. mich verwirrt nur das am ausgang hier das relais für die störmeldung hängt und der eingang 2.4 soll der quittiertaster sein. nach meiner meinung wir das relais aber angezogen wenn ich auf den taster drück. das netzwerk an sich ist schon größer das war nur ein auszug.
 
Wenn an dem Relais ein Öffner Kontakt verdrahtet ist, macht das ganze für mich schon einen Sinn.
Da man die Störmeldung nur "löschen" kann wenn die CPU läuft.
Damit würde man also auch sehen ob die S5 überhaupt Arbeitet.
 
Zurück
Oben