Hallo alle,
Ich bin auf dieses Forum ziemlich frisch unterwegs. Kenn es auch erst seit letztes Jahr.
Schön zu sehen wie das Forum lebt.
Um an zu fangen,
2009 ist ein Anlage in betrieb gegangen. nachdem hat keine etwas geändert oder gemacht.
Jetzt ruft mir heute der Kunde an und sagt das er die Funktionsgruppe "WDE" nicht mehr bedienen kann.
In 2 Bilder ein Übersicht der Graph Schrittkette.
Beim Online Kontrolle über Fernwartung sehe ich das die Kette sich in Step6 befindet. Es fällt mir aber gleich auf dass die überwachungszeit nicht aktualisiert. ich sehe auch das die weiterschaltbedingung Trans2 zu Step51 Falsch ist Nach Kontrolle in DB176 sehe ich das das Bit DB176.DBX2.1 Wahr ist.
mmmmm. Nach Verwendungsstelle mit überlappender zugriff gesucht. Als Ergebnis das das Signal nur gelesen wird.
Dann den Graph im Testbetrieb genommen und in Step51 gebracht. Graph lauft weiter und überwachungzeiten laufen.
Dan den Graph neu gestartet und sie lauf durch bis Step5. Ich kann übrigens normal Online beobachten.
Ab das Moment bleibt die "hängen". (Schritt Step5 ist Grün)
M2.1 Weiterschaltbedingung für Step6 ist immer Wahr und wird auch in die vorherige Schritten benutzt.
Programmtechnisch sehe ich das die weiter laufen muss. Macht die aber nicht und auch nicht wieder in Step6 (Die ich dann von Hand aktiviere).
Online seht es im Graph aus als die Weiterschalbedingung Falsch ist. In Wirklichkeit sind die Wahr Ab Step51 lauf er wieder durch.
Natürlich hab ich vorher bausteinvergleich gemacht.
Auch schon mal den Graph neu geladen (inklusive Standard FC72)
Danach wieder das gleiche verhalten
morgen kann ich wieder an die Anlage
Was mir noch einfallen würde ist den Aufruf der Graph FB neu machen und seine Instanz DB neu generieren.
Hat jemanden schon mal so etwas gesehen oder weißt weiter ?
Grüß DVH
Anhang anzeigen 22874
Anhang anzeigen 22873
Ich bin auf dieses Forum ziemlich frisch unterwegs. Kenn es auch erst seit letztes Jahr.
Schön zu sehen wie das Forum lebt.
Um an zu fangen,
2009 ist ein Anlage in betrieb gegangen. nachdem hat keine etwas geändert oder gemacht.
Jetzt ruft mir heute der Kunde an und sagt das er die Funktionsgruppe "WDE" nicht mehr bedienen kann.
In 2 Bilder ein Übersicht der Graph Schrittkette.
Beim Online Kontrolle über Fernwartung sehe ich das die Kette sich in Step6 befindet. Es fällt mir aber gleich auf dass die überwachungszeit nicht aktualisiert. ich sehe auch das die weiterschaltbedingung Trans2 zu Step51 Falsch ist Nach Kontrolle in DB176 sehe ich das das Bit DB176.DBX2.1 Wahr ist.
mmmmm. Nach Verwendungsstelle mit überlappender zugriff gesucht. Als Ergebnis das das Signal nur gelesen wird.
Dann den Graph im Testbetrieb genommen und in Step51 gebracht. Graph lauft weiter und überwachungzeiten laufen.
Dan den Graph neu gestartet und sie lauf durch bis Step5. Ich kann übrigens normal Online beobachten.
Ab das Moment bleibt die "hängen". (Schritt Step5 ist Grün)
M2.1 Weiterschaltbedingung für Step6 ist immer Wahr und wird auch in die vorherige Schritten benutzt.
Programmtechnisch sehe ich das die weiter laufen muss. Macht die aber nicht und auch nicht wieder in Step6 (Die ich dann von Hand aktiviere).
Online seht es im Graph aus als die Weiterschalbedingung Falsch ist. In Wirklichkeit sind die Wahr Ab Step51 lauf er wieder durch.
Natürlich hab ich vorher bausteinvergleich gemacht.
Auch schon mal den Graph neu geladen (inklusive Standard FC72)
Danach wieder das gleiche verhalten
morgen kann ich wieder an die Anlage
Was mir noch einfallen würde ist den Aufruf der Graph FB neu machen und seine Instanz DB neu generieren.
Hat jemanden schon mal so etwas gesehen oder weißt weiter ?
Grüß DVH
Anhang anzeigen 22874
Anhang anzeigen 22873