Ich habe versucht bei der Step7 Professional Software V11 TIA Portal ein Hardware update zu installieren, um eine CPU 314-2PN/DP zu konfigurieren.
Nun erscheint bei der Installation des Updates die Fehlermeldung:
Die Installation kann nur durch TIA-Engineers durchgeführt werden.

Was sind TIA Engineers?

Welche andere Möglichkeit habe ich dieses HW update durchzuführen, um meine PSU konfigurieren zu können?

Vielen Dank für Eure Hilfe...
 
Admin auf dem Rechner, auf dem ich installieren will reicht?
Wie wird ein User Mitglied der TIA Gruppe?
 
Windows-Benutzer als Mitglied der Gruppe "Siemens TIA Engineer" einrichten

- als Administrator anmelden
dann
- Computerverwaltung > Lokale Benutzer und Gruppen > Benutzer
- Deinen Benutzername auswählen > Rechtsklick > Eigenschaften > Mitgliedschaft
oder
- Computerverwaltung > Lokale Benutzer und Gruppen > Gruppen
- "Siemens TIA Engineer" auswählen > Rechtsklick > Zur Gruppe hinzufügen...

oder siehe hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59203176

oder laß das den Administrator Deiner Firma machen, der Dein PG verwaltet.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die einfachen Administratorrechte, die unser Prüffeld auf dem Notebook unter Win7 hat, reichten nicht aus.
Ich mußte den Benutzer erst noch einmal der TIA-Engineer-Gruppe zuweisen.

Jetzt funktioniert auch das Hardwareupdate für einen ET200S-Knoten an einer 314C unter STEP7 V5.5.