Step 7 Analoge Ausgabebaugruppe kein Ausgabesignal

dischjos

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Momentan befinde ich mich auf einer Anlage in Indonesien und versuche, eine Analoge Ausgabebaugruppe laufen zu kriegen.

Problematik ist die, dass ich ein 4..20mA Signal benötige, jedoch auf den Klemmen 0mA gemessen wird.

Es sind folgende Baugruppen vorhanden:

CPU-315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0
IM 365 6ES7 365-0BA01-0AA0
CP343-1 6GK7 343-1EX30-0XE0
AI8x12Bit 6ES7 331-7KF02-0AB0
AO4x12Bit 6ES7 332-5HD01-0AB0
DI16xDC24V 6ES7 321-1BH02-0AA0
DO16DC24V/05A 6ES7 322-1BH01-0AA0

Die Analoge Ausgangskarte befindet sich auf dem Rack mit der CPU. Siehe Konfigurationsanhang..

Es wird nur der erste Analoge Channel (CH0) verwendet, die anderen sind deaktiviert. Channel 0 ist auf I und 4..20mA eingestellt. Trotzdem kann ich auf den Klemmen 3 und 6 keine 4mA messen.

Speisung 24VDC auf 1 und GND DC auf 20 angeschlossen.

Sammeldiagnosen sind aktiv besagen jedoch keinen Fehler und die Baugruppe ist ok und vorhanden.

Hat einer von euch eine Idee, woran es liegen könnte, bzw. wo ich noch suchen könnte?

Vielen Dank schon im Voraus und Freundliche Grüsse
 

Anhänge

  • simatic 300(1).zip
    7,3 KB · Aufrufe: 8
Ist die HW Konfig in die CPU geladen?
Damit 20mA ausgegeben werden, muß 27648 an den CH0 ausgegeben werden:
Code:
L 27648
T PAW272
Die CPU ist in RUN und die Programmstelle mit der Analogwertausgabe wird bearbeitet?
Wie misst Du die mA (DC!)? Am besten mal mit dem Strommeßgerät direkt + an Klemme 3 und - an Klemme 6 messen - fließt dann ein Strom durch das Meßgerät?
Was hast Du für eine Last? Die darf höchstens 500 Ohm betragen.
Benutze mal einen anderen Ausgangskanal, vielleicht ist der CH0 ja kaputt.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo dischjos

Was hängt denn an dem Ausgang dran?
Ist das Gerät für 4...20mA ausgelegt, sicher?

Strom kann man ja nur in "Reihe" messen, also muss zwingend ein
Widerstand mit in der Reihe sein.
Wenn du an den Klemmen der Ausgangskarte misst, dann machst du ja beim
Strommessen einen Kurzschluss.
Grundlagen der Messtechnik zum Strommessen beachten.

Gruß
Bernhard
 
Der Analogausgang (gesteuerte Konstantstromquelle) kann auch an einen Kurzschluß ohne Probleme einen Stromwert ausgeben.

Harald
 
Hallo zusammen

Hatte Glück, dass ein zweiter Programmierer hier auf der Baustelle gewesen ist, der schon vermehrt solche Probleme gehabt hat.

Die Lösung des Problems ist gewesen, dass der Channel 0 defekt gewesen ist. Nachdem wir ihn auf Channel 1 gelegt hatten konnten wir schön das Spektrum von 4..20mA testen.
Komisch ist nur gewesen, dass in der HW-Konfig die anderen Channel alle aktiviert gewesen sind.

Kann das sein, dass die Karte auf dem Channel 0mA ausgibt, wenn im Programm das zugehörige PAW nicht zugewiesen wird?

Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
 
Zurück
Oben