Step 5 NCM Com CP1430TF

ukofumo

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Männers,

Ich benötige die Prog-Software für eine CP1430TF (6GK1143-0TA02) Step5 V7.23 wäre vorhanden.

An einer Altanlage eines unserer Kunden ist die Stromversorgung abgeraucht, da natürlch keiner die Pufferbatterie gewechselt hat, sind CPU und die CP erst mal "doof".
Prog's hat der Kunde noch die Backups... die CPU rennt auch schon wieder... nur die CP halt noch nicht.

wenn da noch jemand irgendwo in einer "tiefen" Schublade das Progy für die CP1430TF rumliegen hätte wäre das Super
dazu hät ich dann noch ne Frage: die CP hat ja ne AS511 Schnittstelle, kann man da mit dem "normalen" Progkabel wie für die CPU ran oder braucht man da auch noch ne spezielle Kabel

Besten Dank für eure Mühen
ukofumo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Software brauchst du vermutlich COMTEXT um den CP ansprechen zu können.
Wenn du ein PG hast, kannst du dann direkt den CP neu parametrieren.
Wobei ich nicht verstehe, warum die Parametrierung des CP weg sein soll, wenn die Batterie der CPU leer ist.
Eigentlich dachte ich die Daten sind in einem E²Prom hinterlegt. :confused:

Am We kann ich schauen ob ich COMTEXT Installsoftware noch irgendwo finde.
Denn so weit ich weiß ist es nicht mehr möglich von Big$ die Software zu bekommen.


bike
 
@bike:

Ja, Nee, die Software heist schon so wie in der Titelzeile genannt. mit der Comtext wird das nix...

Code:
Zitat aus Handbuch CP1430TF: Der interne Projektierspeicher wird bei einem Spannungsausfall über die
AG-Pufferbatterie gepuffert, sodaß die geladenen Daten erhalten bleiben.
fällt also die Stromversorgung aus, und ist die Pufferbatt. leer ist auch die CP "doof" und muss neu parametriert werden...
es sei den es ist ein Flash-Eprom gesteckt auf welchem die Daten abgelegt sind...
dieses Flash-Eprom ist aber nicht zwingend notwendig, die CP1430TF funzt auch ohne...

soweit hab ich das Handbuch schon durch... mir fehlt lediglich die geeignete Software zur Parametrierung...
der Rest findet sich dann auch noch...

trotsdem vielen Dank für deine Unterstützung

gruß ukofumo
 
@Bitverbieger:

eine CP527 konnte ich seinerzeit auch mit dem "normalen" Prog-Kabel "bearbeiten" (bzw. hab das PG-USB Kabel von CD-Electronics genutzt)
von daher hätte ich jetzt mal vermutet das es acuh bei der CP1420TF geht...
soweit ich das Handbuch jetzt richtig verstanden hab brauch ich das Kabel aber nur um die Basics einzustellen... also Mac Addresse und SSNR
für den Rest geht dann auch über den H1-Bus....?

da ich aber nur normales Lappi (kein Siemens-PG) habe geht das wohl nur über das Prog-Kabel....

Gruß ukofumo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

ob das mit USB Kabel geht, weiß ich nicht. Wir machen das immer über den integrierten Flash-Steckplatz der PGs. Übertragen mit NCM COM geht da aber unter Windows NT, Windows 2000 und Windows XP nicht. Dafür muss man S5 benutzen und den Menüpunkt EEPROM bearbeiten wählen. Die Software kannst du evtl. bei Siemens über die Simatic Card kaufen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Männers,

BESTEN DANK!!! mir wurde von einem netten Mitglied geholfen!

Nachdem mir ein Forenmitglied die passende Software ausgeliehen hat, konnte ich die CP1430 wieder zum Leben erwecken.
interessanter weise war mit dem Original-Siemens Prog-Adapter (6ES5 734-1BD20) in verbindung mit einem RS232-USB-Adapter kein Blumentopf zu gewinnen.
(Laptop mit WinXP - keine Serielle Schnittstelle - Step5 V7.23 - und entsprechendem COM-Packet)
Kommunikation zur CPU konnte zwar mit diesem Adapter hergestellt werden .... nur mit der CP1430 ging es nicht...
Mit dem PG-USB Kabel von CD-Electronics ließ sich die CP1430TF dann aber doch ansprechen, ich vermute mal das es was mit der aktiven bzw. passiven Schnittstelle
(die Bitverbieger angesprochen hat) zu tun hat. (ich meine mich zu erinnern das ich das damals bei der CP527 auch so hatte)
Das nur mal so als Info am Rande falls noch jemand auf ein ähniches Problem stößt

also nochmal BESTEN DANK!
Gruß ukofumo
 
Zurück
Oben