Step 7 Beispielprojekt DP/DP Koppler

Wenn du uns schreibst wen oder was du mit dem DP Koppler verbinden willst, wird es leichter.
Denn es kann sein, dass nur ein Eingangsbyte gelesen muss, dann geht es mit L EW x.
Sonst einmal die SFC 14/15 anschauen.

Dies gilt aber nur für S7/300
Daher ein Hinweis auf die CPU wäre hilfreich, solange es nicht zu geheim ist.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh sorry,

Also es sollen zwei s7 300 Cpus (315-2dp, 312-2dp) verbunden werden.

Ein Byte soll jeweils gesendet und empfangen werden.

Was ich bis jetzt so gelesen hab geht es so:
HW Config: 1 Byte Eingang (konsistent ??) EB 1000, 1 Byte Ausgang (konsistent ??) AB 1000 (hab hier mal EB und AB 1000 genommen...)
Aufruf mit:
L DB10.DBB0
T AB 1000

oder
L EB 1000
T DB20.DBB0
 
Ja, so sollte es funktionieren.
Du musst nur beim Laden und Transferieren beachten wie groß das PAE bzw PAA deiner CPU ist.
ggF musst auf die Perpherie zugreifen mit L PEW bzw T PAW

bike
 
Und wo ist da jetzt der DP/DP-Koppler? Sind beide CPUs bereits DP-Master an einem eigenen Profibus?
Wenn nicht, dann könnte man die CPUs auch direkt ohne DP/DP-Koppler verbinden und eine CPU macht den Master und die Andere den Slave.

Sind bei Dir vielleicht auch noch CP342-5 beteiligt? Dann funktioniert das wiederum ganz anders.
Anleitungen und Hinweise zur Profibus-DP-Kopplung und zum DP/DP-Koppler findest Du im Siemens-Support und hier im Forum.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab jetzt grad mal in Eigenschaften der CPU geguckt (HW Config/eigenschaften CPU). Da wird die Größe des Prozeßabbilds jeweils mit 128 angegeben.
Also würde EB 1000 nicht funktionieren.

Der Wert darf dann nur max 128 sein?
 
Hab jetzt grad mal in Eigenschaften der CPU geguckt (HW Config/eigenschaften CPU). Da wird die Größe des Prozeßabbilds jeweils mit 128 angegeben.
Also würde EB 1000 nicht funktionieren.

Der Wert darf dann nur max 128 sein?


Hast du denn wirklich keine Ahnung von PLC? :rolleyes:
Was habe ich denn geschrieben so wegen L PEW und T PAW?
Und hast du verstanden was dir Harald geschrieben hat?
Bevor auch nur ein Bit hin und her wetzt muss du auch die Hardware richtig konfigurieren.


bike
 
Zurück
Oben