TIA Unterschiede TIA SCL zwischen 1200er und 1500er CPUs ?

Geisti

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand von euch sagen ob der Befehlssatz im SCL bei der 1200er CPU und der 1500er gleich sind?

Ich möchte mir einer Baustein-LIB anlegen und Standartbausteine erstellen die hardwareunabhängig seinen sollen (natürlich nur mit TIA).

Ich musste leider schon feststellen das die 1200er und die "alten" 300 CPUs nicht die gleichen Befehle in SCL haben, beziehungsweise nutzen. (wahrscheinlich wegen den verschiedenen Prozessoren)

Habt Ihr da schon Erfahrungen gesammelt?

Danke schon mal im Voraus.
 
Hi

von weiter weg betrachtet ist das SCL für die 1200 das Gleiche wie das der 1500.
Aber die 1500 unterstützt 64bit Datentypen welche die 1200 nicht hat: LINT, ULINT, LWORD. Sowas macht sich schon am einfachen + bemerkbar. Sieht gleich aus, geht aber trotzdem nicht.
Da die 1200 fast keine 64bit Typen hat, gibt es auch keine IEC_LTIMER oder IEC_LCOUNTER.
(Fast, weil LREAL kann die kleine)

Dann hat die 1200 einige Instruktionen nicht, die auf SFC/SFB abgebildet sind. Das ist aber kein SCL-Thema, sondern ein Thema aller Sprachen -- bis auf wenige Ausnahmen (z.B. RUNTIME grrrr).

Also wenn du was schreiben willst, was überall geht, dann musst du es so schreiben wie für die kleinste 1200 mit dem ältesten Firmwarestand. Das ist aber sehr unbefriedigend, nimm also lieber die kleinste 1200 mit dem neuesten Firmwarestand, denn mir fällt jetzt gerade nix ein, was nur auf der 1200 geht.

'n schön' Tach auch
HB
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort! Ich sehe schon da hat Siemens wieder grüne Bananen raus gewurfen....

Ich werden es auch so machen wie du es schon vorgeschlagen hast, alles auf Basis 1200er zuschreiben und danach versuchen es auf einer 1500er auszuprobieren...immerhin gehen ja Standard-Funktionen mit dem ich schon mal 90% meiner Anwendungsfälle erfühle.

PS: Danke nochmal an Siemens, wer braucht schon Abwärtskompatibilität...mal sehen wann TIA Version 13 kommt und ich wieder alles Projekte umwandeln darf....

Gruß
Geisti
 
Also ich nehme Siemens ja selten in Schutz, aber da können die ja wirklich mal quasi nichts dafür ...
Wenn du allgemeingültige Software schreiben willst, dann musst du dich halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, das wäre in dem Fall jetzt die S7-1200 mit V2.2

Zur Kompatibilität, wenn du entsprechend neuere Funktionen von neueren CPUs nutzt, dann musst du halt damit leben, das Sie auf älteren CPUs oder Firmwaren nicht laufen,
das ist schon so, solange es SPSen gibt. Um bei Siemens zu bleiben, es ist jetzt eher komplex den Code einer S5-155 auf einer S5-90 laufen zu lassen (wobeis unmöglich eher trifft).

Alternative, du standardisierst die CPU, und kannst machen was du willst, wobei du dich auch hier mal auf einen Mindest-Firmwarestand einigen musst.

Im Gegenzug dazu, muss man aber erwarten können, das mit älteren Versionen für ältere CPUs geschriebener Software, auf neueren CPUs in identischer Weise seinen Dienst tut, was bisher auch bei Siemens im Regelfall problemlos möglich war.

Also insofern, ja, TIA ist eine grüne Banane, aber sicher nicht deswegen.

Mfg
Manuel
 
Gut meine Erfahrung ist da leider eine andere, gehört zwar jetzt nicht zu dem Thema, aber nach dem ich mehrere Anwendungen mit TIA 10.1 geschrieben hatte und später bei Softwareerweiterungen mit TIA 11 (ich hatte in der Zwischenzeit hochgerüstet) konnte ich leider erst mit Hilfe Siemens Support das bzw. die Projekte hochrüsten (migrieren). Grund dafür waren SFCs, wurde mir dann mitgeteilt....kann natürlich sein jetzt der Umstieg von V11 auf V12 einfacher ist.

Trotzdem habe ich immer noch bedenken wenn ich dem Kunden TIA als "must have" erklären muss...

Das mit der Standardisierung ist auch nicht meine Idee, bin leider nur der es umsetzen darf ;)

Gruß
Daniel

PS: nicht falsch verstehen, setzte trotzdem gern Siemens ein!
 
Zuviel Werbung?