TIA S7 1200 + ebmbus (EBM Papst Lüfter)

Manu

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe die Aufgabe bekommen mittels einer SPS der S7- 1200 Reihe eine Modbus verbindung zu mehreren Lüfter (EBMBus) aufzubauen.

Ich habe mich jetzt in diversen Foren in das Thema eingelesen, da ich Neuling im Bereich der Feldbusprogrammierung mit S7 bin tue ich mich ein bisschen schwer.

Daher die Frage ob jemand einen Tipp hat um sich am besten in das Thema Programmierung einzuarbeiten.

Erlaubt mir noch eine Frage zu Hardware:
Die 1200 wird mit dem CM 1241 RS485 Modul als Master betrieben. Laut der Spezifikation können daran lediglich 32 Slaves, also 32 Lüfter angehängt werden.

Gibt es eine Möglichkeit diese Anzahl zu Erweitern, mittels RS 485 Repeater oder Ähnlichem?

Gruß Manu
 
Erlaubt mir noch eine Frage zu Hardware:
Die 1200 wird mit dem CM 1241 RS485 Modul als Master betrieben. Laut der Spezifikation können daran lediglich 32 Slaves, also 32 Lüfter angehängt werden.

Gibt es eine Möglichkeit diese Anzahl zu Erweitern, mittels RS 485 Repeater oder Ähnlichem?

Gruß Manu


Stimmt....... du kannst aber bei der S7-1200 max 3 Stück CM1241 und 1 Stück CB 1241 macht also 4 x RS485 Schnittstellen mit jeweils 32 Teilnehmern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok das heißt max. 128 Motoren.
Kommt diese Begrenzung von Siemens? Ich kenn andere Hersteller bei denen z.T. mehrer 100 Motoren über einen Modbus betrieben werden.

Ich komm mit der Programmierung nicht weiter.... hat irgendjemand ein Grundprogramm für die Modbuskommunikation wo ich ein bisschen abschauen könnte?

Gruß Manu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie viele Motoren möchtest Du denn an Deinen Modbus anschließen ???? 128 Stück sind ja nicht wenig...... mal abgesehen davon wie die Performance dann ist ........ich hatte selber noch nie mehr als 15 Modbus-Teilnehmer an einer CPU
 
Pro RS485-Modul können wesentlich mehr als 32 Slave angesprochen werden (z.B. 126 bei Profibus), es muß nur spätestens nach 32 Teilnehmern ein Repeater gesetzt werden. Die Begrenzung kommt von den verwendeten RS485-Treiberchips, welche nur den Eingangsstrom von max. 32 Empfängern treiben können. Sollen mehr Teilnehmer angesprochen werden, dann muß das Signal mit einem Repeater aufgefrischt/verstäkt werden. Theoretisch kann man so unbegrenzt viele Teilnehmer in einem Strang betreiben. Allerdings: je mehr Teilnehmer und Repeater vorhanden sind, desto größer wird die Signallaufzeit zwischen den Bus-Enden, der Bus braucht längere Beruhigungspausen zum Umschalten der Senderichtung und es dauert länger, bis der Master mit jedem Slave mal gesprochen hat.
Ich würde mich an die Richtlinien und Limits von Profibus halten, das ist ein guter Kompromiss und man kann Standard-Profibus-Komponenten einsetzen, welche auf die entsprechenden Timings abgestimmt sind.

Harald
 
Das soll später einmal eine Art Reinraumsteuerung werden, da kommen je nach Raum schon einige Lüfter zusammen.
@ HArald: Danke da mach ich mich mal schlau.

Gruß Manu
 
Stimmt da hat der PN/DP gut aufgepasst....... ich glaub ich hatte zu sehr USS-Prot. über RS485 mit max 31 Umrichtern im Kopf..
 
Hallo,
ich versuche mich auch gerade an der Lösung für ein Ähnliches Projekt.
Ich möchte 5 Lüfter ansteuern über Modbus und alle Parameter des Lüfters erfassen bzw. auslesen.
Ich habe nun von Papst eine Modbus Anleitung bekommen.
Laut dieser Anleitung fangen die Halteregister bei D000 an.
Kann ich überhaupt nicht verstehen. Für mich ist D000 irgendetwas um die 53000. Meines Wissens gehen die Register von 40001 bis 49999.
Ich bin komplett Ratlos. Habe noch nicht einmal einen Lösungsansatz.

Vielleicht kann mir ja hier einer weiter helfen.

Danke und Gruß robinson85
 
Sorry für die nicht ausreichenden Infos.
Es handelt sich hierbei um die Lüfter der Baureihe K3G400-RJ75-01.
Hier ein Link zu der Bedienungsanleitung:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...=3LmFTHBlUiP_Fr2GlN9kSQ&bvm=bv.88198703,d.d2s
Die Modus Beschreibung habe ich bei EBM Papst direkt angefragt. Habe ich mal in den Anhang gepackt.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen.
Es sind leider meine ersten "gehversuche" mit Modbus.

Danke und Gruß robinson
 

Anhänge

  • Modbus Lite.pdf
    425,4 KB · Aufrufe: 50
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Robinson85,

hast du schon mal direkt mit ebm-papst Kontakt aufgenommen?
Wir helfen dir sehr gerne! ;-)
Aber bitte sei so freundlich und nimm die MODBUS Spezifikation aus dem Forum heraus.
DANKE!

Gruß
Susanne
 