-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
im Handbuch der FM350-2 (Gerätehandbuch, 05/2011, A5E00271803-03 ==>> Seite 120) ist beschrieben das
Prozessalarme eine Verzögerung von 0,5-2,5ms haben.
Bei meinem aktuellen Projekt muß ich mit einem Inkrementalgeber einen Weg erfassen und immer nach einem
bestimmten Weg einen Prozessalarm auslösen.
Bei max. Geschwindigkeit geschieht dies alle 750us. Als CPU habe ich eine 317T-3 PN/DP.
Da im OB40 nur wenig Code ausgeführt werden muß, ist dies für die CPU kein Problem.
Leider ist aber die FM350-2 unbrauchbar da bei diesen Verzögerungen, Alarme verloren werden.
Im Gerätehandbuch der FM350-1 finde ich keine Beschreibung einer Prozesalarmverzögerung.
Weiß jemand hierzu Daten?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit als die FM350-X.
Gruß
im Handbuch der FM350-2 (Gerätehandbuch, 05/2011, A5E00271803-03 ==>> Seite 120) ist beschrieben das
Prozessalarme eine Verzögerung von 0,5-2,5ms haben.
Bei meinem aktuellen Projekt muß ich mit einem Inkrementalgeber einen Weg erfassen und immer nach einem
bestimmten Weg einen Prozessalarm auslösen.
Bei max. Geschwindigkeit geschieht dies alle 750us. Als CPU habe ich eine 317T-3 PN/DP.
Da im OB40 nur wenig Code ausgeführt werden muß, ist dies für die CPU kein Problem.
Leider ist aber die FM350-2 unbrauchbar da bei diesen Verzögerungen, Alarme verloren werden.
Im Gerätehandbuch der FM350-1 finde ich keine Beschreibung einer Prozesalarmverzögerung.
Weiß jemand hierzu Daten?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit als die FM350-X.
Gruß