Step 7 Prozessalarm-Reaktionszeit der FM350-2 und FM350-1

Sarek

Level-2
Beiträge
312
Reaktionspunkte
51
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

im Handbuch der FM350-2 (Gerätehandbuch, 05/2011, A5E00271803-03 ==>> Seite 120) ist beschrieben das
Prozessalarme eine Verzögerung von 0,5-2,5ms haben.

Bei meinem aktuellen Projekt muß ich mit einem Inkrementalgeber einen Weg erfassen und immer nach einem
bestimmten Weg einen Prozessalarm auslösen.
Bei max. Geschwindigkeit geschieht dies alle 750us. Als CPU habe ich eine 317T-3 PN/DP.
Da im OB40 nur wenig Code ausgeführt werden muß, ist dies für die CPU kein Problem.

Leider ist aber die FM350-2 unbrauchbar da bei diesen Verzögerungen, Alarme verloren werden.

Im Gerätehandbuch der FM350-1 finde ich keine Beschreibung einer Prozesalarmverzögerung.
Weiß jemand hierzu Daten?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit als die FM350-X.

Gruß
 
Vielleicht kann man dir helfen, wenn du uns schreibst welchen Alarm du brauchst.
Wenn es so schnell sein muss, dann hilft vermutlich nur ein Antrieb, der fährt und dann das Signal setzt.
Allein mit PLC die Signal auslesen und zu reagieren wird schwer.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prozessalarm OB40 soll ausgelöst werden wenn:

Inkrementalgeber um 1 Inkrement bzw 4 Inkremente bei Impulsvervierfachung weiter gedreht wurde.
1 Inkr. entspricht dabei 0,1mm Wegstrecke. Vmax = 8000mm/min

Muß noch dazu sagen das Gleiche funktioniert bereits auf einer 314C mit onBoard Zählern.
Der OB40 ist relativ kurz (wenig Anweisungen)
Bei dieser Maschine werden zus. T-Funktionen (Antriebe) benötigt, deshalb 317T.

Mein Problem liegt nur bei der Auslöseverzögerung der FM350-2.
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum nutzt du8 nicht die T-Funktionen selbst, um zu reagieren?
Dein Antrieb kann doch die Informationen dir in die PLC schreiben.
Wir nehmen die Funktionen des Antriebs und die Signale aus der Schnittstelle zu diesen.
Also ich verstehe die Anforderung nicht, daher kann ich auch nicht mehr Hinweise geben.


bike
 
Zurück
Oben