    Hallo Zusammen,

    ich benutze einen Std-FB um Analogeingänge einzulesen von WAGO Klemmen oder ET200 Modulen.
    Bisher alles bestens.
    Allerdings bei Siemens Karten des Typ 331 an einer 315-2 gibt es Probleme.
    Kann das sein, da die neue Karte nur 12-Bit liest und die anderen Karten 16-Bit??

    Wer könnte mir da weiterhelfen.
    Danke

    Gruss Hightower
    Zitieren Zitieren Analogeingänge einlesen  

  2. #2
    Registriert seit
    31.07.2013
    Ort
    Unterfranken
    Beiträge
    87
    Danke
    18
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    es gibt karten die mit 12bit auflösen und es gibt karten die wesentlich höher auflösen...
    ohne eine Artikelnummer ist das aber nicht zu sagen.
    Im Programm merkst Du hiervon aber nichts! Was für ein Standard FB soll das sein? FC105 Skalieren?

  3. #3
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ort
    Niederrhein
    Beiträge
    86
    Danke
    10
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo hightower777,

    Ich denke dein Problem hat weniger mit der Auflösung 12-Bit - 16-Bit zu tun, sondern hängt eher mit der etwas anderen Werte-Darstellung der Baugruppen zusammen....

    die Siemens Analogkarten lösen nur bis dez +0 bis +27649 (bzw -27649 bei bipolar) Einheiten auf ..... der Wertebereich zwischen +27649 bis +32767 (bzw -27649 bis -32767 beibipolar) ist bei Siemens-Karten als "Übersteuerungsbereich" festgelegt (kann dann zur Fehlerauswertung genutzt werden). Bei Analogkarten div. Zubehörlieferanten (wie z.B. Wago) gibt's diesen Übersteuerungsbereich nicht, die lösen bis +32767 dez auf....

    Beispiel:
    Siemens 4-20mA --- 20mA entsprechen 27648 dez. oder 6C01hex
    Wago 4-20mA --- 20mA entsprechen 32767 dez. bzw. 7FFFhex

    Wenn du jetzt bei beiden z.B. den Standard-FC105 zum Skallieren nimmst erhälst du zwangsläufig abweichende Werte...
    der FC105 ist logischer Weise für Siemenskarten optimiert... du müsstest bei den WAGO's eigentlich bei Verwendung des FC105 falsche Werte heraus bekommen...

    Gruß ukofumo
    Geändert von ukofumo (26.01.2014 um 21:17 Uhr)
    Gruß ukofumo

    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.

  4. #4
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.367
    Danke
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge

    Standard

    Eigentlich müsste das 27648 heißen. 27649 liegt schon im Übersteuerungsbereich.

    Hier ist das ganze meiner Meinung hübsch dargestellt:
    Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
    (Siehe Kapitel: "Analogwertdarstellung der Analogbaugruppen" und Unterkapitel "Analogwertdarstellung für Analogeingabekanäle")
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  5. #5
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ort
    Niederrhein
    Beiträge
    86
    Danke
    10
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    @RONIN

    Japp, hast recht, Asche auf mein haupt.... 27648...
    Gruß ukofumo

    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.

  6. #6
    Registriert seit
    24.02.2008
    Beiträge
    53
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    ja das war es. Muss man halt wissen .

    Besten Dank an Alle !!!

    Gruss Hightower

Ähnliche Themen

  1. Analogeingänge ET200eco?
    Von Aventinus im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 08:58
  2. SIMATIC S7-1200 Analogeingänge
    Von hotwhgable im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 19:20
  3. BOSCH CL400 Analogeingänge
    Von PCE-5Smp im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 19:14
  4. Absicherung Analogeingänge
    Von S7_User im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 16:33
  5. Analogeingänge verwerden
    Von Noudels im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 14:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •