Step 7 FESTO Ventilinsel CPV Busfehler

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin am verzweifeln:

Eigentlich ganz einfach: CPU (317-2DP) verbinden mit FESTO Ventilinsel CPV. Ich habe die Anleitung genau befolgt (Busadresse, Profibuswahl, Verkabelung usw.). Ich habe in der Hardwarekonfig die GSD-Datei eingebunden. Hardewarekonfig genau so aufgebaut, wie beschrieben. Trotzdem immer Busfehler von Seiten der CPU und der Ventilinsel. Wo könnte der Fehler liegen?
 
Trotzdem immer Busfehler von Seiten der CPU und der Ventilinsel. Wo könnte der Fehler liegen?

Hast du nach dem Laden der Hardware am CPX den Resetknopf gedrückt und dann die Spannung unterbrochen?
Der Knopf ist unter einer schwarzen Abdeckung, die du herausschrauben kannst, versteckt.
Ist die Versorgung der Ausgänge eingeschaltet?



bike
 
@bike: welchen Resetknopf? An der Ventilinsel?

Die Hardwarekonfig ist geladen. Unter Diagnose gibt es eine Soll/Ist-Abweichung: Das die Ventilinsel projektiert aber nicht gefunden ist.

Diagnose:

Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
22:53:15:082 18.01.90
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, unter einer schwarzen Schraube.
Da wo die Kabel für die Erweiterungen kann es auch sein.
Habe leider nicht alle Aufbaumöglichkeiten der CPX auswendig im Kopf.


bike
 
Hallo SPS_NEU,

hast du darauf geachtet den Profibus richtig in dem Stecker anzuschliessen? B-ROT an die richtige Stelle? In dem Anschlussstecker befindet sich ein schwarzer kleiner Schalter, er schaltet den Busabschlusswiderstand Ein/Aus. Es ist wichtig das dieser korrekt geschaltet wurde. Wenn du nur die SPS und die CPV hast, muss an beiden TN der Busabschluss zugeschaltet sein.
mgJIO8p1768eeuJ93KmdTAA.jpg

In dem schwarzen Anschlussgehäuse befindet sich der Abschlusswiderstand.

Gruß,
 
Hat den Resetknopf nicht nur das "T" Modul. Meine Busanschaltung hat nur den Stecker für das FMT.
Sorry! Blödsinn, ich war beim CPX.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze diesen Profibusstecker. Schalter steht auf Buswiderstand ON. Einen Resettaster gibt es aber glaube bei dieser Ventilinsel nicht. Die genaue Bezeichnung ist CPV10-DI01- 8
Das Buskabel funktioniert. (getestet mit anderen Profibusteilnehmern)
SiemensProfibusstecker90GradPG-Buchse.jpg
 
Hi,

Also der Stecker sollte passen, die Baudrate wird automatisch erkannt.
Wie steht es mit der Adresse, nochmal kontrolliert, vielleicht die Schalterstellung falsch interpretiert oder die Leserichtung nicht korrekt?
Was sagt die LED Anzeige...

Buseinstellungen manuell geändert, HSA usw passt? Kabel ist mindestens 1 Meter lang?
 
Baudrate ist erstmal langsam eingestellt. Adresse ist die 5 in der Hardwarekonfig und auch an der Ventilinsel (ersten 2 DIPs auf OFF für Profibus) und die 7 DIPs für die Adresse sin ON, OFF, ON, OFF, OFF, OFF, OFF --> wie es auch beschrieben ist.
Die rote BUS-LED blinkt im Sekundentakt.
Das Buskabel ist 2m.

Was meinst Du mit Buseinstellung / HSA?
--> höchste Adresse ist 126
Profil: DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HSA = Höchste Stations Adresse ( Highest Station Adress)

Wenn die Adresse deines Geräts größer als die HSA ist wird es nicht eingebunden und kann dann nicht kommunizieren.

Ist der TN am richtigen DP Anschluss der SPS angeklemmt? Du schreibts du hast eine 317-2DP, das bedeutet beide Anschlüsse können als DP Master verwendet werden. In der HW-Config muss das Mastersystem an der richtigen Stelle eingefügt sein.
 
Also an der HSA wird es nicht liegen. Was meinst Du mit TN? Das Buskabel ist am rechten (Profibus) angeschlossen. X2 ist als Master. Oder welche Stelle meinst Du?
ATCzaSoOnpW9AAAAAElFTkSuQmCC
 
Was für einen Programmieradapter benutzt Du? Ist der für Profibus geeignet?
Wenn ja, dann
- auf den Profibus stecken (huckepack auf den Stecker an X2 der CPU)
- PG/PC-Schnittstelle einstellen
- bei "Schnittstellenparametrierung" <dein_Programmieradapter>(PROFIBUS) markieren
- rechts Schaltfläche [Diagnose] klicken
- ganz unten Schaltfläche [Lesen] klicken
Wird dann an der Adresse 5 ein passiver Teilnehmer gefunden?
Wird auch die CPU als aktiver Teilnehmer gefunden (Adresse 2?)?
Werden vielleicht Teilnehmer an anderen Adressen gefunden?

Ist das Profibuskabel an beiden Profibussteckern jeweils links an A1 und B1 angeschlossen (da wo der Pfeil in den Stecker hinein zeigt)?
Die grüne Ader ist jeweils am grünen Anschluß A1 und die rote Ader ist am roten Anschluß B1?
Schalte mal testweise an dem einem, an dem anderen und an beiden Profibussteckern die Abschlußwiderstände auf OFF - werden CPU und Ventilinsel dann gefunden?

GSD-Datei ist die VI1000C9.GSD?
Sind an Deiner CPV Erweiterungsmodule angeschlossen? Wenn ja, ist in HW Konfig das/die entsprechende Modul(e) gesteckt?
Probiere ggf. erstmal nur das CPV-Grundmodul ohne gesteckte Erweiterungen, DIL3 und DIL4 auf OFF, und in HW Konfig ohne projektierte Module.

PS:
irgendwas stimmt an Deinen Bildern in den Beiträgen #13 und #14 nicht. Die Bilder werden bei mir nicht angezeigt.
Versuche mal, die Bilder "anzuhängen": den Button mit der Büroklammer benutzen oder die Schaltfläche "Anhänge verwalten"

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen. Also das Problem ist gelöst. Da mit den Teilnehmern suchen war eine gute Idee. Ich habe die Adresse, welche mit den DIP-Schaltern eingestallt war gefunden. Mein Fehler war, dass ich die Anleitung zu genau befolgt habe:
Ich habe in der Hardwarekonfig die Ventilinsel an den Bus angebunden und dort hinein die 16DA gezogen. Ich dachte, dass wären die Ventile. Das waren aber erweiterungen. Ohne diese hat es wunderbar funktioniert.

Noch einmal vielen Dank!!!
 
Zurück
Oben