    Hallo!
    Ich habe OP über MPI bus verwendet, jetzt will ich auf Profibus umstellen.
    Ich habe CP und OP ist auch DP/NP fähig. HW und OP sind schon auf Profibus eingestellt und adressen vergeben.
    Wie baut man die komunikation auf.
    danke!
    Zitieren Zitieren OP über Profibus, einstellungen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.578
    Danke
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge

    Standard

    - Nicht vergessen, das HMI in NetPro als Profibusteilnehmer einzubinden.
    - Hardwaredaten auf SPS-laden
    - HMI an Profibus anschließen
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.578
    Danke
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge

    Standard

    Sorry, habe "CP" übersehen. Ich denke Du hast einen CP für Profibus.
    Das hab ich so noch nicht gemacht...
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  4. #4
    ivan79 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2013
    Beiträge
    21
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    An CP hängen noch ein Paar ET200 und jetzt muss auch HMI dran.

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.284
    Danke
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge

    Standard

    Warum willst Du das OP von MPI zu Profibus wechseln? Ist doch eigentlich gut so und verlangsamt nicht die ET200en.

    Was ist das für ein OP? ProTool oder WinCCflex oder TIA? In das Step7 Projekt integriert oder standalone? Brauchst Du die DP-Direkttasten-Funktion?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.284
    Danke
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge

    Standard

    Nachtrag:
    Was für eine CPU? Was für ein CP? Wo geht der Profibus dran?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #7
    ivan79 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2013
    Beiträge
    21
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Morgen schaue ich genauer nach
    Da ich Profibusverbindung nicht hingekriegt habe, habe ich provisorisch über MPI gemacht.
    CPU 314 IFM ...02...
    CP .....-5
    Profibus CP -HMI- ET200B- .....
    WinCC flex
    OP 177 DP/PN
    integriert oder standalone weiß ich nicht was das ist. alle teile sind in einem Projekt drin.
    Direkt Tasten funktion möchte ich offen lassen für Erweiterungen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 10:35
  2. Einstellungen TCP/IP
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 23:22
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:43
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •