TIA Analogsignal 4-20mA 50Hz

Kretzer

Level-2
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein Problem mit einem Signal eines Spannungswandlers.

Das Ganze sitzt in einer Anlage für die Bahnindustrie.
Dort kann die Oberleitung entweder mit 25 kV AC 50Hz oder mit 3 kV DC betrieben werden.
Über eine Spannungsmessung soll erkannt werden, ob überhaupt und wenn ja, welche Spannung anliegt.
Dazu hat der Kunde einen Spannungswandler beigestellt, der die Spannung auf SPS-Niveau bringt.

Aber jetzt kommts:
Bei 0 - 3 kV DC wird 4 - 20 mA DC herausgegeben (kein Problem...)
bei 0 - 25 kV AC wird 4 - 20 mA AC 50Hz herausgegeben.

Wie kann ich die erkennen ?

Wandler ? Spezielle Analogeingangskarten ?
Es wird eine ET200S IM 151-8 PN/DP eingesetzt, programmiert wird mit TIA V12.

Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen ?

Viele Grüße
kretzer
 
Ich konte es auch kaum glauben, aber es gibt Leute, die auch so etwas bauen...
Passt für uns aber leider nicht, da der "normale" Wert 4-20mA DC hierüber nicht aufgenomen werden könnte.
Trotzdem vielen Dank.

Ich suche weiter....:confused:
 
Passt für uns aber leider nicht, da der "normale" Wert 4-20mA DC hierüber nicht aufgenomen werden könnte.

da würd ich mal den Hersteller fragen. Wenn die Eingangsschaltung nur aus nem Gleichrichter ohne Hochpass besteht, könntest Du mit dem Teil u.U. auch Gleichstrom messen. Aber zur Erkennung ob jetzt AC oder DC brauchst Du zusätzlich noch ne Frequenzmessung oder ähnliches...