    Hallo,

    kann ich ein Programm von einer S7-200 mit hilfe eines Speichermoduls auslesen?



    Gruß
    Jusch
    Zitieren Zitieren S7-200 Programm auslesen mit Speichermodul  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Nein, nur mit Speichermodul geht nicht, Du brauchst zum auslesen des Programms aus der S7-200 immer STEP7-Micro/WIN. Ob da auch ein Speichermodul steckt spielt keine Rolle. Man kann der S7-200 nicht sagen, daß sie das Programm auf das Speichermodul kopieren soll.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Öhm,
    @ Harald, doch, geht, aaaaber erstmal eine Warnung an den TE, komme NIEMALS auf die Idee einen unbekannten Speichermodul in eine 200 zu stöpseln. Beim Einschalten prüft diese dessen Inhalt und wenn der verschieden mit ihrem eigenen Programm ist überschreibt sie ihr eigenes.
    Ansonsten, ist nicht die feine englische Art und keine Garantie auf Funktionieren bzw. Zerstören, habe ich aber schon gemacht, im laufenden Zustand den Modul rein, und mit Microwin das Kopieren angeschoben.

    Gruß
    Mario

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Öhm Mario,
    der TE möchte ein Speichermodul in eine S7-200 stecken und die soll dann ihr aktuelles Programm auf das Speichermodul kopieren - er will das Programm auslesen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    Jusch ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2011
    Beiträge
    37
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich möchte das Programm mit dem Speichermodul auslesen. Im Systemhandbuch der S7-200 habe ich nichts weiter dazu gefunden.
    Der Kunde möchte gern das Programm welches momentan auf der S7-200 ist auslesen und dann durch eines von mir ersetzen (eigentlich das gleich Programm, bin mir aber nicht sicher da es durch einen Kollegen von mir vor ca. 8Jahren erstellt worden ist und mein Kollegen kann ich leider auch nicht mehr fragen da er nicht mehr mein Kollege ist). Ich hatte Ihm vorgeschlagen das er sich jemanden holt der wie MicoWin das Programm ausliest, aber irgendwie haben die es nicht hinbekommen (Programm ist nicht Passwort geschützt). Scheinbar hat der der das Programm auslesen sollte gemeint das es auch über ein Speichermodul gehen würde. Darum wollte ich mich vorher erstmal schlau machen ob es wirklich so ist. Das man ein Programm Update oder ein neues Programm über ein Speichermodul auf eine S7-200 übertragen kann, weiß ich, hab ich auch schon mal gemacht. Aber das auslesen war mir neu und es geht ja auch nicht, wie ich aus euren Antworten und dem Systemhandbuch lesen kann.

    Also der Kunde ist ca. 400km entfernt und hat kein MicoWin.

    Gruß Jusch

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jusch Beitrag anzeigen
    Ich hatte Ihm vorgeschlagen das er sich jemanden holt der wie MicoWin das Programm ausliest, aber irgendwie haben die es nicht hinbekommen (Programm ist nicht Passwort geschützt). Scheinbar hat der der das Programm auslesen sollte gemeint das es auch über ein Speichermodul gehen würde.
    Dann sollte er sich mal an Profis wenden oder demjenigen direkt ein Speichermodul in die Hand drücken und sagen "Mach es!"
    Kleiner Tip: bei Verbindungsproblemen mal die CPU auf STOP schalten.

    Um ganz sicher zu gehen, kannst Du ja mal den Siemens Support anfragen. Offiziell gibt es keine Möglichkeit, das aktuelle Programm ohne extra Software auf das Speichermodul zu kopieren.

    Du hast nicht zufällig eine CPU auf Lager, die Du mit einem Programm drauf zum Kunden schicken kannst und er tauscht sie aus und schickt Dir die eingebaute CPU zu?

    Harald
    Geändert von PN/DP (30.01.2014 um 09:19 Uhr)
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #7
    Jusch ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2011
    Beiträge
    37
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen

    Du hast nicht zufällig eine CPU auf Lager, die Du mit einem Programm drauf zum Kunden schicken kannst und er tauscht sie aus und schickt Dir die eingebaute CPU zu?

    Harald

    ich hab eine Nachfolge CPU hier. Die CPU beim Kunden wir von Siemens nicht mehr hergestellt.
    Da muss ich mit dem Kunden nochmal sprechen. Aber danke für den Vorschlag.

    Gruß Jusch

  8. #8
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hi,
    @Harald, ja, das hatte ich auch so verstanden, allerdings hat sich das ganze ja noch etwas anders dargestellt als ich vermutete. Im übrigen ist eigentlich die kleine S5 100er Serie nach meinem Wissen die einzige, die das so mit EEproms konnte, oder habe ich da eine Bildungslücke? Also die Logo mal ausgenommen.

    Gruß
    Mario

  9. #9
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Man bin ich blöd!

    Wie konnt' ich das Handbuch von der S7-200 mit dem der Logo verwechseln!
    Geändert von hucki (30.01.2014 um 22:08 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff EL3068 Variable mit C#-Programm auslesen
    Von sLy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 10:39
  2. S7-200 Programm aus Steuerung auslesen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 07:11
  3. Speichermodul MC291 für S7-200
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 12:39
  4. S5 100U Programm auslesen mit ACCON S5
    Von daheinz8057 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 13:32
  5. Speichermodul bei der S7-200
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 14:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •