Step 7 UDP-Port nicht erreichbar

tommy0014

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche eine Verbindung zwischen einer Berghof-Steuerung und einer S7 aufzubauen. S7 ist über CP443-1 an Ethernet angeschlossen.

Ich habe eine UDP-Verbindung eingerichtet und nun schon mehrere Ports ausprobiert. S7 sendet zur Steuerung problemlos, nur wenn die Steuerung was zur S7 senden möchte, bekomme ich ein ICMP-Paket, das dieser Port bei der S7 nicht erreichbar ist.

zu Einstellung:
Lokal IP: 10.40.110.12 (Ip meiner S7)
Port: 12001
Partner: IP 10.40.110.17 (Berghof-Steuerung)
Port: 12000

wie gesagt mit mehreren Ports versucht... jedes mal das gleiche.
Verbindungs-ID ist 4 wird mit AG_LRECV und AG_LSEND verwendet.

wenn ich online in den FB reingehe wo AG_LRECV aufruft ist auch immer der ERROR aktiv...
nach einer halben Minute sendet die S7 dann auch nichts mehr an meine berghof-Steuerung

Nach Schnittstellen-Konfiguration habe ich "Gespeichert+Übersetzt" und das auf die S7 geladen.

Hat jemand eine Idee wieso die S7 den Port nicht öffnet? Über Wireshark habe ich die Paket protokolliert. Meine Berghof-Steuerung sendet ein UDP-Paket mit Source-Port 12000 und DestinationPort 12001
und die S7 sendet von Source 12001 auf Destination 12000.

Gruß

tommy

edit:

als paramterstatus wird " 8304H Die FDL-Verbindung ist nicht aufgebaut." ausgegeben
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
status war auf 8304H.

ja aus NetPro geladen.

Habe nun die Paketgröße von 458 auf 352 Bytes reduziert und nun scheint es zu funktionieren...

das ist ein bestehendes Projekt, kann man irgendwo die maximal Länge einstellen? der cp443-1 sollte eigentlich um die 2000 Bytes große Pakete abkönnen.
 
ah ok danke. d.h. wenn ich das Paket zu groß wähle ist die Funktion noch nicht bereit, wenn Sie das nächste mal aufgerufen wird? Weil der Fehler tritt nur auf wenn das Paket 458 Bytes hat, bei 406 funktioniert es wieder einwandfrei
 
Zurück
Oben