Hallo zusammen,
soll ein Bedienhandgerät im laufendem Betrieb aus und einstecken können.Im ausgestecktem Zustand sollte die MASCHINE mir nicht abschmieren.Hab gelesen das man beim auf und abstecken die Versorgungsspg (Verteilerbox) abgeschaltelt werden soll.Not-halt vom BHG muss überbrückbar sein.Stimmt das soweit,kann ich doch einen Schlüsselschalter einbauen mit dem ich die a)die Versorgungsspg(verteilerbox) ab und zuschalten kann und b)den Not-halt überbrücke.Ist es richtig das Kontakt 1 mt 2 und 11 mit 12 unterbrochen wird wenn Schlüssel auf on ist also gedreht wurde was passiert mit den 24 V Versorgungsspg wirddie bei on weg oder zugeschaltet und wohin wird sie geschaltet???danke.
 
Wenn du uns schreibst welches BHG du verwendest, kann auch dir geholfen werden.
Es gibt für Siemens MP's Anschlussboxen, die dir den Halt und die Zustimmtaste richtig brücken bzw freigeben.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bike,
danke vorab für deine schnelle Antwort.Ich hab ein BHG 6FX2007-1AE04.Da gibt es doch von Euchner solche Überbrückungsstecker.Das Problem ist nur das ausstecken des BHG und das aufstecken dieses Überbrückungsstecker während der
Bearbeitung.Maschine bringt Fehler und bleibt stehen.Muss ich noch einen Schlüsselschalter einbauen um den Not-Halt und die Versorgungsspg zu überbrücken während dem umstecken?muss ich auch im PLC Programm eine Änderung reinmachen
Ich weiss das das BHG im FB1 parametriert ist.Was müsste ich im PLC Programm ändern.Danke.
 
Normal ist im PLC berücksichtigt ob BHG gesteckt ist oder nicht.
Auch die Hardware sollte so ausgelegt sein.

Wie heißt denn euer Maschinenlieferant?
Da würde ich zuerst nachfragen.
Bei uns wird dies so vorgesehen.

Ich muss die Unterlagen heraussuchen, wie wir das so lösen.


bike
 
Hallo,
unser Maschinenlieferant ist Niles Simmons.Werde da mal nachfragen,danke.Hab eigentlich auch gemeint das das auf jeden Fall vorgesehen sein sollte.
 
Hast du eine Möglichkeit zum Tauschen ? > Neues BHG an alter Box > Altes BHG an andere Anschaltbox. Was für Fehler bringt die Maschine ? Mfg
Steht hier etwas von tauschen? :rolleyes: Der TE hat ein BHG, das er während des Betriebs an- bzw abstecken will. Daher die Frage nach dem Anschluss des Schlüsselschalter für die Überbrückung des Not-Halt und ob etwas im PLC Programm geändert werden muss. bike
 
Steht hier etwas von tauschen? :rolleyes: Der TE hat ein BHG, das er während des Betriebs an- bzw abstecken will. Daher die Frage nach dem Anschluss des Schlüsselschalter für die Überbrückung des Not-Halt und ob etwas im PLC Programm geändert werden muss. bike

Das nicht, aber es könnte ja auch ein Defekt an einem der beiden beteiligten Baugruppen vorliegen, sodas beim Stecken/Lösen des BHGs ein Fehler auftritt.

Daher die Tausch - Frage.


Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bike hat das Problem erkannt.Hab bisher noch keinen vom Maschinenlieferant ans Telefon bekommen der mir weiterhelfen könnte,bin auf nächste Woche vertröstet worden.

MfG
 
Das nicht, aber es könnte ja auch ein Defekt an einem der beiden beteiligten Baugruppen vorliegen, sodas beim Stecken/Lösen des BHGs ein Fehler auftritt.

Daher die Tausch - Frage.


Mfg

Ein BHG an einer Werkzeugmaschine hat meist kein vorgeschaltetes Gerät.
Es wird ein Stecker mit Anschlüssen montiert.
Es funktioniert nicht wie bei den MPs.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und ja, du brauchst einen Schlüsselschalter mit zwangsgeführten Kontakten.
1 und 2 sind der eine Öffner, 11 und 12 der andere. Die Kontakte werden paralell zu den Kontakten vom Verteiler geklemmt.

Ist der Schalter "on", gehen die beiden Not-Aus-Kreise über das BHG, bei "off" sind die Kreise im Schalter gebrückt.

Die Spannungsversorgung geht erst über Schließerkontakte 3 und 4 und dann zum Verteiler (9) und weiter als Signaleingang auf den PLC.
Nach Ablauf der Überwachungszeit muss wieder ein"high"-Signal anstehen.
 