G Gomran Level-1 Beiträge 9 Reaktionspunkte 0 4 Februar 2014 #1 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren weiss jemand, wie die parametrierung vo von FB2 S_RCV sein soll, damit die empfangstelegramme lesen kann vielen Dank
Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren weiss jemand, wie die parametrierung vo von FB2 S_RCV sein soll, damit die empfangstelegramme lesen kann vielen Dank
PN/DP User des Jahres 2011-2013; 2015-2017; 2020-2022 FAQ-Team Power-User Beiträge 21.977 Reaktionspunkte 6.837 4 Februar 2014 #2 Vielleicht den Baustein markieren und dann F1 drücken? (oder benutzt Du TIA?) Die nächste wichtige Anlaufstelle sollte sein: Siemens A&D Service&Support gib oben rechts in das Suchfeld ein: FB2 S_RCV Da wird Dir z.B. folgendes Handbuch mit der ausführlichen Beschreibung des FB aufgelistet: Betriebsanleitung: SIMATIC ET 200S Serielle Schnittstellenbaugruppen und auch dies: Funktionsbausteine, Beispiele und Handbücher der seriellen Schnittstelle ET200S 1SI Die obige Betriebsanleitung verlinkt zu weiteren Downloads und Beispielprojekten Harald
Vielleicht den Baustein markieren und dann F1 drücken? (oder benutzt Du TIA?) Die nächste wichtige Anlaufstelle sollte sein: Siemens A&D Service&Support gib oben rechts in das Suchfeld ein: FB2 S_RCV Da wird Dir z.B. folgendes Handbuch mit der ausführlichen Beschreibung des FB aufgelistet: Betriebsanleitung: SIMATIC ET 200S Serielle Schnittstellenbaugruppen und auch dies: Funktionsbausteine, Beispiele und Handbücher der seriellen Schnittstelle ET200S 1SI Die obige Betriebsanleitung verlinkt zu weiteren Downloads und Beispielprojekten Harald