Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Profibusteilnehmer überwachen?

  1. #1
    Registriert seit
    22.01.2008
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    welche einfache Möglichkeit gibt es zu überwachen ob ein Profibusteilnehmer verfügbar ist?
    Zurzeit werte ich die Diagnosemeldungen des Slaves über den SFC13 aus. Wenn beim starten der Slave nicht vorhanden ist oder die Spannungsversorgung des Slaves ausfällt bekomme ich aber keine Diagnosemeldung und kann keine Fehlermeldung generieren.

    Gruß,

    mde
    Zitieren Zitieren Profibusteilnehmer überwachen?  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.629
    Danke
    912
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard

    Ich mach's bei S7-300 S7-400 mit SFC51.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22904852

    Gruß.

    PS: oder Du suchst Dir irgend ein Bit im Slave, welches immer "true" ist. Das ist die einfachste und sicherste Variante.

  3. #3
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    sehe dir mal den OB86 an. Der müsste aufgerufen werden wenn ein PB Teilnehmer fehlt.

    Hier steht auch noch was dazu.

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Dazu kannst du RDSYSST nehmen.

    Damit kannst du eigentlich alle Daten auslesen welche für dich relevant sind.

    mfG René

  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.727
    Danke
    398
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    vielleicht ist dieser Thread ja etwas für dich : Profibus/Profinet-Teilnehmer Diagnose

    Gruß
    Larry

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    vollmi (06.02.2014)

  7. #6
    mde ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.01.2008
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hilfe. Hat mit dem SFC51 super geklappt.

    Gruß
    mde

Ähnliche Themen

  1. Profibusteilnehmer erkennen
    Von litlegerman im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 21:30
  2. Profibusteilnehmer selber Bauen
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 08:27
  3. Profibusteilnehmer FC125
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 15:46
  4. Profibusteilnehmer abmelden
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 23:09
  5. Profibusteilnehmer diagnostizieren
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •