Step 7 ProfiSafe-Verbindung zwischen zwei CPU-317F-2PN/DP

tommy0014

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie im Title beschrieben geht es bei meinem Problem um den Aufbau einer ProfiSafe-Verbindung zwischen zwei CPU317-2PN/DP. Ich habe noch nie was mit ProfiNet oder sicheren F-Steuerungen gemacht. Der Aufbau dient nur einem Test, daher ist das was übertragen wird eigentlich egal. Es ist nur wichtig das ich eine sichere Verbindung über ProfiSafe aufgebaut bekomme. Ich hab nur die zwei CPUs keine I/O-Module. Nun war ich auf der Suche nach Anleitungen wie man eine ProfiSafe-Verbindung konfigurieren kann, allerdings waren diese immer mit ProfiNet/ProfiBus I/O-Module etc. aber nie mit einer zweiten CPU300-Station. Kann mir jemand behilflich sein, wie ich die ProfiSafe-Verbindung einrichte? Ist eine Verbindung zwischen zwei CPU-Station überhaupt möglich? Da man in der HW-Konfig am Ethernet von einer Station keine zweite mehr hinzufügen kann. Habe über NetPro eine S7-Verbindung zwischen beiden Steuerungen eingerichtet. Die eine als Synch-Slave und die andere als Synch-Master. Aber ich werd nicht schlau wie ich explizit das ProfiSafe-Protokoll verwenden kann.

Gruß

tommy
 
also ich bin der Lösung ein Schritt näher. Ich muss, da ich keine PN-Koppler habe, eine I/O-COntroller-I-Device-Kommunikation aufbauen. Die Projektierung eines I-Devices wird in der ProfiNet Systembeschreibung erklärt. Allerdings wenn ich die eine CPU als I-Device konfiguriere bekomme ich ein Speicherfehler und BF2 blinkt.
Weiter wird die sichere Kommunikation zwischen I/O-Controller und I-Device in "SImatic Safety - Projektierung und Programmierung" erklärt. Allerdings finde ich die Einstellmöglichkeiten bei mir nicht... Die machen das mit dem TIA-Portal. Und wenn ich des I-Device einbinde, hat dieses keine IP-Adresse mehr und wird in ProfiNet als "nicht-erreichbar" angezeigt.
Hat jemand eine solche Verbindung schon einmal eingerichtet und könnte mir sein Vorgehen erläutern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

mit Speicherfehler meinst du die SF Lampe oder? (Sammelfehler)
An der F-CPU die als I-Device arbeitet den Namen und IP-Adresse schon vergibst kannst du das an der anderen CPU nicht mehr einstellen !
Vorgehen:
1. F-CPU anlegen und den Namen Of Station an der ProfinetSchnittstelle vergeben (nicht den Default Namen nutzen)
2. I-Device Fenster öffnen und die Slots anlegen die du benötigst
3. speichern und übersetzen
4. HWConfig -> Extras -> "GSD für I-Device erstellen" aufrufen, GSD erzeugen und installieren
5. neue Station anlegen für IO-Controller
6. neue CPU anlegen IP Adresse checken das sie nicht die gleiche ist wie bei der I-Device CPU
7. am PROFINET System jetzt die GSD anbinden (zu finden unter PROFINET-IO -> Preconfigured Stations im Katalog HWConfig)
8. Namen des GSD Objektes muss genauso heißen wie der Name der PN SS der I-Device CPU

Wenn Du bei der I-Device CPU die Optionen "Namen auf anderem Weg beziehen" und "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen" verwendest dann macht der Controller das automatisch.

Gruß
Christoph
 
Hi,

dazu brauchst du kein I-Device, das geht auch mit "sicheren bidirektionalen Datenaustausch mittels S7-Kommunikation".
Schau mal bei im Handbuch Distributed Safety oder Taste F1 am F_RCVS7.

Ich habe das in eineme Multiprojekt realisiert (ein Projekt mit zwei PN-CPU, die liegen günstigerweise im gleichen Netzwerk (ein Netpro)).
Im F-Programm werden Signale mit F_RCVS7 / F_SENDS7 ausgetauscht.
Zwei Sachen sind dabei besonders zu beachten:
- F_RCVS7 immer als erste im F-Programm aufrufen
- Workaround bei Abschaltung einer Teilmaschine(CPU)

Gruß Sinix
 
Danke für eure Antworten, habe das jetzt mit dem I-Device hinbekommen, also zumindest steht die Verbindung.
Ich geh nach dem Handbuch "SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren" vor. Dieses ist ja aber eigentlich fürs TIA-Portal geschrieben. Die verwenden die Bausteine SENDDP und RCVDP. Kann ich in meinem Projekt dann einfach F_SENDDP und F_RECVP nehmen. Ist die IO-Controller-I-Device-Kommunikation gleich zu setzen mit der Master-I-Slave-Kommunikation aus dem Handbuch "Distributed Safety" ?

nachtrag:

also ich kann jetzt ja auch einfach so auf die E/As zugreifen. Werden diese denn schon sicher übertragen? Oder wie bekomme ich diese sicher übertragen mit z.b. ProfiSafe?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso SENDDP / RCVDP?
Dachte du machst das über S7-Verbindung.
Wie geschrieben, kenne das mit dem I-Device nicht, mit F_SENDS7 / F_RCVS7 gehts auch ohne.

MfG
 
ja mit der S7-Verbindung und F_SENDS7 und F_RCVS7 hat es funktioniert. Allerdings verwendet das doch kein ProfiSafe?
Ich würde des halt auch gern mit der IO-Controller-I-Device Konfiguration hingekommen.
Allerdings bauen die F_SENDDP und F_RCVDP-Bausteine keine Verbindung auf. Die Ausgänge bleiben error = 0 und subs_on = 1.
 
Hi,

wenn die Konfiguration richtig ist dann ja.
Kannst du den mal ein/zwei Screenshots Deiner Konfiguration einstellen wo man die Datenbereiche sieht?
Sind beide PLC's in RUN?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
noch meine Sende- bzw. Empfangsbausteine im F-FB
f_senddp_steuerung.jpgf_rcv_device.jpg

edit:
also der DIAG-Ausgang ist auf 0x00, retval15 auf 0x0000 und retval14 ist momentan noch auf 0x8090.

edit2:
ok Transferbereiche waren noch falsch eingestellt. Wusste nicht das ich pro Verbindung 12 Byte Eingangsdaten und 6 Byte Ausgangsdaten im Transferbereich anlegen muss.

Verbindung steht nun - danke an alle die mir geholfen haben!
 