    Hallo,

    ich bräuchte mal etwas Unterstützung von euch.
    Versuche gerade folgende Aufgabenstellung mit einer S7 200 zu realisieren.

    Wenn ein bestimmter Anlagenzustand eintritt, z.B. eine Störung oder ähnliches, soll dieses Ereignis mit Datum und Uhrzeit in der Steuerung protokolliert werden. Dieses Protokoll sollte ständig fortgeführt werden, und nicht ältere Einträge von neueren überschrieben werden.
    Das Protokoll sollte dann mit dem PG ausgelesen werden können.

    Ich hoffe, von euch ein paar Tips zu bekommen.

    Gruß
    Sascha
    Zitieren Zitieren Gelöst: Daten speichern  

  2. "Hi

    die S7/200 verfügt über nur einen Datenbaustein.
    Aber egal ob Du eine 200,300 oder 400 CPU hast bei einer SPS ist der Speicher begrenzt. Das heißt irgendwann mußt Du alte Meldungen mit neuen überschreiben.
    Für Datum+Uhrzeit benötigst Du 7 Byte und dann noch ein Byte oder Wort für Deine Störung.
    Du könntest du sowas wie einen FIFO programmierten aber wie gesagt irgendwann mußt Du Meldungen wieder überschreiben.

    netten Gruß

    Christian"


  3. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    meines Wissens ist die S7-200 für sowas eher wenig geeignet, es sei denn da gibt es neuerdings auch Datenbausteine und indirekte Adressierung.
    Dafür gibt es eine externe Lösungen mit Modem/Datenlogger z.B. bei www.tixi.de.
    Laß doch mal hören, wenn Du eine Lösung gefunden hast.

    Tschuess, Peter

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi

    die S7/200 verfügt über nur einen Datenbaustein.
    Aber egal ob Du eine 200,300 oder 400 CPU hast bei einer SPS ist der Speicher begrenzt. Das heißt irgendwann mußt Du alte Meldungen mit neuen überschreiben.
    Für Datum+Uhrzeit benötigst Du 7 Byte und dann noch ein Byte oder Wort für Deine Störung.
    Du könntest du sowas wie einen FIFO programmierten aber wie gesagt irgendwann mußt Du Meldungen wieder überschreiben.

    netten Gruß

    Christian

Ähnliche Themen

  1. SCL: Daten Speichern/Verschieben
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 09:38
  2. S7-200 Daten remanent Speichern
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 16:02
  3. Daten speichern und auslesen
    Von PsYchO_LoGiC im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:07
  4. Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)
    Von Otto im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 18:24
  5. Daten speichern in der SPS / ausserhalb der SPS
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 19:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •