-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,
Ich habe angefangen mit Profibus zu arbeiten und wollte einen Bauträgerausfall simullieren dazu schalte ich ET200B auf stop.
Nun soll bei einem Stop Ausgang xy nennen wir es mal A0.0 auf 1 gehen für z.B eine Hupe. DIe Hupe soll auf den Ausfall aufmerksam machen.
Da gibt es ja nun die Fehler OBs. Ich habe mir folgenden ausgesucht.
Also wenn ich da rein schreibe
S A 0.0
muss es doch klappen oder? Tut es aber nicht!
Wie kann man sowas lösen?
Freue mich auf eure Antworten
gruß Kawa
Ich habe angefangen mit Profibus zu arbeiten und wollte einen Bauträgerausfall simullieren dazu schalte ich ET200B auf stop.
Nun soll bei einem Stop Ausgang xy nennen wir es mal A0.0 auf 1 gehen für z.B eine Hupe. DIe Hupe soll auf den Ausfall aufmerksam machen.
Da gibt es ja nun die Fehler OBs. Ich habe mir folgenden ausgesucht.
Code:
Baugruppenträgerausfall (OB 86)
Beschreibung
Das Betriebssystem der CPU ruft OB 86 auf, wenn ein Baugruppenträgerausfall erkannt wird, z. B. bei
Baugruppenträgerausfall (fehlende oder defekte IM bzw. unterbrochene Verbindungsleitung
dezentraler Spannungsausfall eines Baugruppenträgers
Ausfall eines DP-Slaves in einem Mastersystem des Bussystems PROFIBUS-DP
bzw. wenn der Fehler beseitigt ist (Aufruf bei kommendem und gehendem Ereignis).
Programmieren des OB 86
Den OB 86 müssen Sie mit STEP 7 als Objekt in Ihrem S7-Programm erzeugen. Schreiben Sie das Programm, das im OB 86 bearbeitet werden soll, in den erzeugten Baustein und laden Sie ihn als Teil Ihres Anwenderprogramms in die CPU.
Sie können den OB 86 beispielsweise dazu nutzen
die Startinformation des OB 86 auszuwerten und festzustellen, welcher Baugruppenträger defekt ist oder fehlt.
mit Hilfe der Systemfunktion SFC 52 WR_USMSG eine Meldung in den Diagnosepuffer einzutragen und die Meldung zu einem Beobachtungsgerät zu senden.
Haben Sie OB 86 nicht programmiert, wechselt die CPU in den Betriebszustand STOP, wenn ein Baugruppenträgerausfall erkannt wird.
Ausführliche Informationen zu OBs, SFBs und SFCs finden Sie in den entsprechenden
Also wenn ich da rein schreibe
S A 0.0
muss es doch klappen oder? Tut es aber nicht!
Wie kann man sowas lösen?
Freue mich auf eure Antworten
gruß Kawa