Hallo
ich habe in der Schule nun SPS-Programmierung. Ich soll eine einfache Schützschaltung mit Selbsthaltung in einer Logo programmieren .
Soweit so gut klappt auch alles .
Aber nun zu meinem Problem : wenn ich den Thermokontakt eine Störung erzeugen lasse , schaltet der Motor auch ab. Wenn ich den Thermokontakt resette , in
dem ich das Eingangssignal wieder auf Low setzte , läuft mein Motor sofort wieder an . Das soll ja nicht sein . Kann mir da jemand ein Tipp geben wie ich das lösen kann ?

Ich programmiere mit der Siemens Logo V7 Software.

MfG Martin und schon mal Danke!!!
 

Anhänge

  • Schütz mit Selbsthaltung.rar
    7,2 KB · Aufrufe: 3
Zuletzt bearbeitet:
Lade mal Dein Programm hoch. Ohne Dein Programm zu kennen, ist es schwer, Dir vernünftige Hilfe zu leisten.
Du mußt das LOGO!-Programm aber packen (zip oder rar).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast (zumindestens für die Simulation) den Eingang I1 als Schalter parametriert. Damit hebst Du die Funktion des Selbsthalterelais eigentlich auf. Für ein Selbsthalterelais benutzt man einen Taster (Schliesser) als Setzbefehl (Ein) und einen Taster (Öffner) für den Rücksetzbefehl (Aus). Das Parallelschalten des Thermokontakts ist i.O. (als Schalter), nur mußt Du wissen, ob der Kontakt bei Störung öffnet (Drahtbruchsicher) oder schliesst.
 