Step 7 6ES7 331-7KF02 defekt

karl57

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin zum ersten Mal hier aktiv,

Ich habe eine S7-Analogeingangskarte 331-7KF02, die zeigt in der Online Diagnose einen Fehler an:
Baugruppe gestört,
externe Hilfsspannung fehlt,
Fehler extern.
Ich habe die 24 V DC angschlossen, MANA auf Masse gelegt,
Was muss man noch machen?

Danke für die Hilfe.
karl57
 
Hallo,
ich bin zum ersten Mal hier aktiv,

Ich habe eine S7-Analogeingangskarte 331-7KF02, die zeigt in der Online Diagnose einen Fehler an:
Baugruppe gestört,
externe Hilfsspannung fehlt,
Fehler extern.
Ich habe die 24 V DC angschlossen, MANA auf Masse gelegt,
Was muss man noch machen?

Danke für die Hilfe.
karl57

Hallo,

ich möchte noch anfügen, die Karte ist an einer CPU318.2 /Vipa 314St, die Würfel sind alle 4 auf A gesteckt,
gemessen wird ein PT100, Kanal 3/4 5/6 7/8 sind deaktiviert, die unbenutzten sind auf Masse gelegt.

karl57
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf der Seitenwand des Modules befinden sich diese quadratischen Konfigurationsmodule?
Sind diese richtig eingestellt (jede 90° drehung bewirkt eine andere Konfiguration)?
Nur so ne Idee.
Die Fehlermeldung weist schon auf die fehlende Spannung oder ein defektes Modul hin.
 
die zeigt in der Online Diagnose einen Fehler an:
Baugruppe gestört,
externe Hilfsspannung fehlt,
Fehler extern.
Ich habe die 24 V DC angschlossen, MANA auf Masse gelegt,
Was muss man noch machen?
Die Diagnosemeldung ist ziemlich eindeutig: die 24V-Versorgung der Baugruppe fehlt oder ist intern kaputt.
Die Meldung hat nichts mit den Meßbereichsmodulen zu tun. Und auch nichts mit M[SUB]ANA[/SUB].
Die 331-7KF02 benötigt 24V Versorgungsspannung: + an 1 (L+) und - an 20 (M).
Wenn Du von der 1 zur 20 korrekt 24V messen kannst, dann ist die Baugruppe höchstwahrscheinlich intern kaputt. Wenn Du Glück hast, dann ist da nur eine SMD-Sicherung und eventuell eine TVS-Diode kaputt - was leicht zu reparieren wäre - ich habe aber leider gerade keine 331-7KF02 greifbar um zu sehen ob diese Baugruppe solche Bauteile an der 24V-Versorgung hat.

Harald
 
Hallo Harald,

das ist leider auch meine Vermutung.
Ich habe die Baugruppe gebraucht erworben, soll für meine Wärmepumpen-Steuerung sein, da will ich natürlich nicht so viel investieren.
Kann mir das jemand hier preisgünstig reparieren?

Wenn es nicht unbedingt sein muss, möchte ich das nicht selbst versuchen.

karl57
 