Step 7 Memory Card S7-400

Energie85

Level-2
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine S7-400 mit ein einer MC Flash Card. Gibt es die Funktion RAM nach ROM für die 400er CPU?
Ich möchte die Datenbausteine mit den Aktualwerten auf der Memory Cad sicher.
Kann mir da jemand weiter helfen?
 
Ich denke du suchst den SFC 84 "WRIT_DBL".

Für die 300er verwende ich einen einfachen FB wo man eine Db-Range (1-250) angibt. Dann wird mittels SFC 24 "TEST_DB" überprüft ob der
Db mit der entsprechenden Nummer existiert. Is dies der Fall wird er mit dem SFC 84 gesichert.

Es gibt hier auch einige Info von Simens
Prozessdaten auf der Micro Memory Card (MMC) speichern

Müsst soweit mir bekannt bei der 400er gleich funktionieren.
EDIT: OHA, na dann hab ich wieder was neues gelernt!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7-400 kann kein RAM-nach-ROM-kopieren.
S7-400 hat keinen SFC84 und kann nicht auf den Ladespeicher schreiben.
Die Aktualdaten auf die FLASH-MC schreiben geht nur über herausladen der DB aus der CPU in ein offline-Projekt und dann "Anwenderprogramm laden auf Memory Card".

Harald
 
In aller Regel verwendet man bei der S7-400 dann auch diese RAM MEMORY CARD. In Verbindung mit der Batterie in der PS bleibt dann bei Spannungsausfall alles erhalten (so lange, bis die Batterie leer ist).

Jetzt hast Du die Wahl: Flash-Karte mit unbegrenzter Speicherdauer, aber nur für Programm, keine Aktualdaten, oder die RAM Karte mit begrenzter Speicherdauer, aber dafür bleibt alles erhalten.