Step 7 315-2DP KTP Panel Problem....4Panel und nur 3 gehn....

Lars123

Level-1
Beiträge
188
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben ein Problem mit den KTP600 und 1000 Touchpanels und zwar:

haben wir einen 315-2DP als Master DP 1,5MB, MPI 187,5kb.

3xPanel und einen IM am Profiibus und ein Panel am MPI.

Alle Panel funktionieren als einzelnes und bis zu 3, das 4te Panel was man dazuschaltet geht nicht Online! Immer das letzte das man einschaltet geht nicht Online!
Die Panel sind als Slave eingerichtet, alle unterschiedliche Adressen..
Im der CPU bei Kommunikation sind 12 Verbindungen frei! 3xPanel + 1xPG = 16max..

Wie kann das kommen? Gibt es einen Trick oder ist das ein BUG?!?!? Wir wissen da nicht mehr weiter :-(

Hoffe jemand hat einen Tipp.
 
Deine CPU hat wohl nicht genug freie Kommunikationsressourcen - wahrscheinlich unnötig für S7-Basiskommunikation reserviert?
Verringere in HW Konfig bei der CPU die Anzahl reservierter Verbindungen für S7-Basiskommunikation. Erhöhe gleichzeitig die Anzahl reservierter OP-Verbindungen auf mindestens 4.
Wieviele "geplante" Verbindungen braucht Deine CPU?

PS: Warum sind Deine Panels als DP-Slave in HW Konfig? Brauchst Du die DP-Direkttasten-Funktionalität oder willst Du die Panels überwachen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also wenn ich online reinguckt. Sind 12 frei. Und belegt 3 OP 1 PG.

Und reserviert sind über all nur 1. Sind ja noch genug frei...Oder ist die Reservierung anders zu sehn?
 
Die CPU ist ja Master....und ich habe im WinCC den Hacken "Einziger Master am Bus" entfernt...Ist es denn kein Slave?
 
also wenn ich online reinguckt. Sind 12 frei. Und belegt 3 OP 1 PG.

Und reserviert sind über all nur 1.
Also liegt es nicht an zu wenig freien Kommunikationsressourcen. Trotzdem schadet es nicht, 4 OP-Verbindungen zu reservieren wenn man schon weiß, daß man 4 OP hat.


Die CPU ist ja Master....und ich habe im WinCC den Hacken "Einziger Master am Bus" entfernt...Ist es denn kein Slave?
Der Haken muß tatsächlich entfernt werden, weil ja noch ein DP-Master vorhanden ist. Das ist soweit korrekt.

Allerdings sind die Panels keine Slaves, sondern aktive Teilnehmer, welche selbst Kommunikationsaufträge/-anfragen an andere Busteilnehmer auslösen - wenn ihnen noch genug Kommunikationszeit von den anderen aktiven Teilnehmern übrig gelassen wurde. Deshalb ist es wichtig, daß NetPro von der Existenz der 4 Panels weiß um die nötigen Bus-Timings korrekt zu berechnen (insbesondere die Target-Rotation-Time (Ttr)), welche dann von allen aktiven Teilnehmern eingehalten werden müssen. Wenn also in Deinem Projekt in NetPro nicht 3 Panels als aktive Teilnehmer (HMI Station) am Profibus vernetzt zu sehen sind, dann muß dieser Fakt dem NetPro manuell mitgeteilt werden: Eigenschaften des Profibus > Netzeinstellungen > Optionen > Netzteilnehmer > folgende Netzkonfiguration berücksichtigen > Aktive Teilnehmer - hier muß bei Dir eine 3 eingetragen sein oder manuell eingetragen werden. Damit man diesen manuellen Eingriff in die Berechnung der Netztimings machen kann, muß das Profibus-Profil auf Standard, Universell oder Benutzerdefiniert eingestellt sein.

Besser ist aber, für die nicht in dem Projekt vorhandenen realen Panels Dummy-Panels einzufügen (HMI Station mit leerem Projekt). Damit wird dann als zweiter Effekt auch gleich die Busadresse reserviert.

Kann es sein, daß Deine 3 Panels nur als 1 Panel im Projekt oder gar in einem externen Projekt projektiert sind und dann einfach nur geklont wurden? Das das NetPro gar nichts von 3 Panels weiß?


PS: Warum sind Deine Panels als DP-Slave in HW Konfig? Brauchst Du die DP-Direkttasten-Funktionalität oder willst Du die Panels überwachen?
Willst Du die Frage nicht beantworten oder verstehst Du sie nicht?
Ich vermute einfach mal, daß Du nicht weißt warum ich gefragt habe - weil Du vermutlich gar nicht weißt, warum Deine Panels als DP-Slaves im Projekt sind. Dies wird nämlich aus Unkenntnis oft falsch gemacht. Die Panels werden nur dann als DP-Slaves in HW Konfig projektiert, wenn man die DP-Direkttasten-Funktionalität nutzen will oder wenn man das Vorhandensein des Panels am Profibus so überwachen will, daß Busfehler signalisiert werden soll, wenn das Panel nicht am Bus kommuniziert. Normalerweise braucht man diese Funktionalität aber nicht und die Panels werden nicht als DP-Slave projektiert.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Willst Du die Frage nicht beantworten oder verstehst Du sie nicht?

Doch aber ich habe es vergessen zu schreiben ;)


So heute haben wir einfach mal ein paar Verbindungen für die OP reserviert. Und siehe da es geht?!?! Obwohl vorher noch genug frei zur verfügung standen.!


Aber danke für die Tips
 