Step 7 S7 Profinet CP 343-1 Lean und CP 343-1

Die lean ist nur halb so breit.
Willst du jetzt wirklich von uns alle unterschiede aus den technischen Daten herauskopiert haben?

Mit freundlichen Grüßen René


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Die lean ist nur halb so breit.
Willst du jetzt wirklich von uns alle unterschiede aus den technischen Daten herauskopiert haben?

Hallo René,

der neue "nicht Lean" ist auch nur 40mm breit.

Also ohne Haralds Link jetzt gelesen zu haben, definiere ich einen Lean mit eingeschränkten Verbindungen.
Lean kann 8 Verbindungen.
Der etwas kostspieligere 16 ;)
 
Hallo,
ich hole den Thread nochmal hoch,
wir haben eine S7-300 CPU315-2DP (6ES7 315-1AG10-0AB0)
die über Profibus eine Festo Achse angesteuert hat, nun ist die Achse defekt und wird gegen eine neue Festo Achse mit Profinet getauscht.
Um diese an die S7-300 anzubinden benötige ich ja den CP343-1 oder den Lean.

Kann mir jemand sagen ob der Lean reicht um die Festo Achse anzusteuern über die SPS?

cp343-1 = PROFINET IO Controller und Device
cp343-1 lean = nur Profinet IO Device


Hab ich das richtig verstanden, dass ich einen Controller benötige oder ist dann die S7-300 der Controller und gibt es über den Lean IO device an die Festo Achse weiter?

danke


 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du benötigst den den CP 343-1. Der wird die Controllerfunktion für die Achse übernehmen. Den Cp 343-1 lean kannst du benutzen, wenn deine komplette Steuerung (S7-300 CPU315-2DP (6ES7 315-1AG10-0AB0)) an einen Profinet-Controller angebunden werden soll.
 
ohje, jetzt bin ich etwas verwirrt. es gibt also unterschiede zwischen CP343-1 und CP341-1 lean?

Ich will bei der S7-300 neine Kommunikation zu anderen Anlagen aufnehmen.

Das wäre in dem Fall eine S7-Verbindung und eine FDL-Verbindung
 