Step 7 S7 315-2DP: keine Verbindung, sobald MMC steckt

Chräshe

Level-2
Beiträge
873
Reaktionspunkte
274
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

ich war auf Inbetriebnahme und bekam von Anfang an keine Verbindung zur CPU.
Folgendes Modell ist verbaut: 6ES7315-2AH14-0AB0
Nach längerem Probieren, habe ich es mal ohne MMC-Karte versucht – und war online.
Sobald ich die 126kB-MMC wieder stecke, reißt die Verbindung, ab und kann nicht mehr aufgebaut werden. Die SF-LED ist dauerhaft an, die Stopp-LED blinkt langsam. Ein Urlöschen funktioniert nicht.

In der Not hab ich die CPU mit in die Firma genommen. Mit anderen 126kB MMC-Karten verhält es sich gleich. Mit einer 64kB MMC-Karte geht es, nur ist diese für das Projekt zu klein.
Auf den 126kB-Karten waren bereits andere Projekte, allerdings auch eines mit einer 315.

Müsste ich nur mit einem Prommer (hab ich natürlich keinen) die Kärtchen formatieren?
Hattet Ihr mal ähnliche Fälle – was war die Lösung?
Hat die CPU einen Schuss?

Gruß
Chräshe

------
Hardware:
6ES7315-2AH14-0AB0

Softwarestand:
STEP 7 - Professional V5.5+SP3 K5.5.3.0
 

Anhänge

  • 2014-02-11_102422.jpg
    2014-02-11_102422.jpg
    102 KB · Aufrufe: 35
  • 2014-02-11_100930.jpg
    2014-02-11_100930.jpg
    59,8 KB · Aufrufe: 34
  • 2014-02-11_101115.jpg
    2014-02-11_101115.jpg
    94,8 KB · Aufrufe: 34
Die MMC, welche Du für Dein Projekt verwenden willst, zunächst in einer anderen typunterschiedlichen CPU formatieren (9s MRES ...) und danach in Deiner eigentlichen CPU nochmal.
Viel Erfolg.

Harald
 
Hallo Harald,

danke für die Rückmeldung.
In dem verlinken Beitrag steht, dass ich eine andere CPU brauche, um die Karte zu formatieren!?

Eine alternative 315-2DP (vermutlich älterer Ausgabestand) hätte ich auf der Baustelle.

Geht das, oder muss es was anderes als eine 315’er sein?

Die spinnen doch, die Siemensianer… :rolleyes:
 
Du kannst es versuchen (und dann berichten). Vermutlich reicht es, wenn die CPU eine unterschiedliche Bestellnummer hat. Ich weiß es aber nicht.

Harald
 
Die SF-LED ist dauerhaft an, die Stopp-LED blinkt langsam. Ein Urlöschen funktioniert nicht.

Das ist die Urlöschanforderung. Somit kannst du die Karte in dieser CPU formatieren.

Die MMC steckt im Schacht der CPU. Die CPU fordert ein Urlöschen an (langsames Blinken der STOP-LED).
Bringen Sie den Schalter in Stellung "MRES" und halten Sie ihn so lange fest, bis die STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca.9 Sekunden).
Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und erneut in die Stellung "MRES" bringen. Die STOP-LED blinkt nun während des Löschvorgangs.

mfG René
 
Das ist die Urlöschanforderung. Somit kannst du die Karte in dieser CPU formatieren.
mfG René
Du meinst wohl eher: „Somit solltest du die Karte in dieser CPU formatieren können!“

Genau das ist aber nicht der Fall. Wenn ich eine 126kB-Karte stecke, funktioniert die von dir genannte Variante zum Urlöschen nicht. Das gelbe Licht blinkt immer weiter...

Übermorgen komme ich wieder auf diese Baustelle.
Wenn ich es zum laufen bekomme, teile ich meine Erkenntnis hier.
(Es sei denn es ist so peinlich, dass ich es besser verschweige! ;))
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In solchen Fällen kommt doch bestimmt von Siemens jemand vorbei, um das Problem vor Ort zu beheben?
Die Kosten für Fehlersuche und Fertigungsausfall werden bestimmt auch übernommen?
Ein Vesperkorb für die Jungs die Überstunden machen mussten, wäre natürlich auch nicht verkehrt... :ROFLMAO:
 
Du meinst wohl eher: „Somit solltest du die Karte in dieser CPU formatieren können!“

Genau das ist aber nicht der Fall. Wenn ich eine 126kB-Karte stecke, funktioniert die von dir genannte Variante zum Urlöschen nicht. Das gelbe Licht blinkt immer weiter...
Ich glaube, daß Siemens einschätzt, daß zu viele unprofessionelle Leute an SPS rumspielen und die Gefahr zu groß ist, daß ungewollt die MMC gelöscht würde. Deshalb wird das Löschen/Formatieren von nicht leeren MMC nur durchgeführt, wenn es einen schwerwiegenden Grund dafür gibt und die Person vor der SPS ihre Professionalität beweist ... :cool:

Harald
 
Hallo Allerseits,

bin jetzt vorzeitig an eine Ersatz-CPU gekommen.
  • Die 315-2 PN/DP hat beim Urlöschen der „Problemkarte“ wie erwartet reagiert.
  • Die Verbindung über MPI war dann auch bei gesteckter Karte möglich. (so wie es sein soll)
  • Den Inhalt der Karte (unbekanntes Projekt) konnte ich inklusive Systemdaten löschen.
  • Die „Problem-CPU“ war mit der so vorbereiteten Karte zufrieden.
  • Zur Sicherheit hab ich gleich noch die Firmware aktualisiert...

Was mich verunsichert ist, dass es mit mehreren Karten nicht funktioniert hatte!
Irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht. :confused:

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  • Die 315-2 PN/DP hat beim Urlöschen der „Problemkarte“ wie erwartet reagiert.
  • [...]
  • Den Inhalt der Karte (unbekanntes Projekt) konnte ich inklusive Systemdaten löschen.
  • Die „Problem-CPU“ war mit der so vorbereiteten Karte zufrieden.
Hallo Chräshe,

Danke für die Rückmeldung.

Verstehe ich das richtig, daß nach dem Urlöschen in der 315-2 PN/DP noch ein Programm auf der MMC war?
Dann war das wohl nur ein normales Urlöschen ohne Werksreset/ohne Formatieren. Wurde die MMC vielleicht vorher ebenfalls in einer 315-2 PN/DP genutzt?

Dann hast Du noch in der 315-2 PN/DP online alle Bausteine gelöscht inklusive Systemdaten?
Danach konntest Du die Karte in Deiner 315-2 DP direkt ohne Werksreset/Formatieren nutzen (also nur einfaches Urlöschen und gut)?

Harald
 
Hallo Harald,

Verstehe ich das richtig, daß nach dem Urlöschen in der 315-2 PN/DP noch ein Programm auf der MMC war?
- Ja, das ist korrekt. Schalter 9s nach unten, Dauerleuchten der gelben LED, kurz loslassen und wieder Schalter nach unten...

Wurde die MMC vielleicht vorher ebenfalls in einer 315-2 PN/DP genutzt?
- Vielleicht, der ursprüngliche Einsatzort ist mir nicht bekannt.

Dann hast Du noch in der 315-2 PN/DP online alle Bausteine gelöscht inklusive Systemdaten?
- Ja, ganau. Ging jetzt ja, da ich bei gesteckter Karte verbindung zur CPU hatte.

Danach konntest Du die Karte in Deiner 315-2 DP direkt ohne Werksreset/Formatieren nutzen (also nur einfaches Urlöschen und gut)?
- Ja – ich hoffe das habe ich nicht geträumt. Sonst stehe ich morgen wieder ohne funktionstüchtige CPU da.

Gruß
Chräshe
 
Danach konntest Du die Karte in Deiner 315-2 DP direkt ohne Werksreset/Formatieren nutzen (also nur einfaches Urlöschen und gut)?
- Ja – ich hoffe das habe ich nicht geträumt. Sonst stehe ich morgen wieder ohne funktionstüchtige CPU da.
Nö, wenn das Blinken der Stop-LED aufgehört hat, dann ist alles gut.
Ich wundere mich nur, daß die 315-2 DP das Formatieren nicht angefordert hat - vielleicht eine Folge, weil Du vor der Verwendung in einer anderen CPU die MMC in der ersten CPU manuell komplett gelöscht hast? Das wäre eine prima Möglichkeit, bereits benutzte MMC wieder "jungfräulich" einsatzfertig ins Lager zu legen. Das muß ich bei Gelegenheit doch mal austesten.

Harald
 