Step 7 Systematische Fehlersuche an einer S7-416 3DP mit CP443

trinity4711

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit funktioniert die obengenannte Steuerung nicht mehr. Der Fehler trat auf nachdem die Steuerung nicht mehr das machte, was Sie soll. Also einen MasterReset gemacht, in der Hoffnung dass alles wieder funktioniert. Aber leider nicht. Die SPS ging in den Stop-Modus und seitdem geht nichts mehr. Wie geht man allgemein am besten vor, um den Fehler zu finden? Bin Anfänger und würde mich um Anregungen oder Tips bedanken.

Gruß Michael
 
Hallo,
ich nehme mal an, Du hast ein Programmiergerät mit Step7-Projekt am Start und stehst nicht nur mit dem Schraubendreher vor dem Schaltschrank.
Am schnellsten kommt man dem Grund auf die Schliche, wenn man die CPU im Step7-Manager markiert, dann über "Zielsystem" - "Diagnose/Einstellungen" -> Baugruppenzustand. Dort dann den Reiter "Diagnosepuffer" öffnen und nachsehen, warum die CPU im Stop ist.

;)Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie sind denn deine Kenntnisse in Siamtic Manager oder TIA?

Deine Angaben zum Fehler sind einfach nicht zu Gebrauchen. "Sie macht nicht was sie soll" klingt nicht nach der Fachkundigen Fehlerbeschreibung.
Also solltest du wie ich vermute keine entsprechende Ausbildung haben rate ich dringend einen regionalen Fachmann zu rufen.
 
@Approx

ich habe ein PG und hier ist der Inhalt des Diagnosepuffers. Ob das aber stimmt, wage ich zu bezweifeln.

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 416-3 DP


Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 416-3XR05-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 5.2.1


Baugruppenträger: ---
Steckplatz: ---




Seriennummer: SVPX4379726




Ereignis 1 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:15.306 01.01.1994




Ereignis 2 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:14.765 01.01.1994




Ereignis 3 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:04.825 01.01.1994




Ereignis 4 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:03.041 01.01.1994




Ereignis 5 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 6 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 7 von 11: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1
Nicht anwenderrelevant (Z2): 7fff (Z3): 000c
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 8 von 11: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: frei
Fehlerart: Erzeugung eines Defaultparametersatzes nicht möglich
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 9 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:11.109 01.01.1994




Ereignis 10 von 11: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
00:00:00.247 01.01.1994




Ereignis 11 von 11: Ereignis-ID 16# 4309
Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0001
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
00:00:00.234 01.01.1994


Gruß Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anbei der Inhalt des Diagnosepuffers.

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 416-3 DP


Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 416-3XR05-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 5.2.1


Baugruppenträger: ---
Steckplatz: ---









Ereignis 1 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:15.306 01.01.1994




Ereignis 2 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:14.765 01.01.1994




Ereignis 3 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:04.825 01.01.1994




Ereignis 4 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:03.041 01.01.1994




Ereignis 5 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 6 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 7 von 11: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1
Nicht anwenderrelevant (Z2): 7fff (Z3): 000c
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 8 von 11: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: frei
Fehlerart: Erzeugung eines Defaultparametersatzes nicht möglich
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 9 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:11.109 01.01.1994




Ereignis 10 von 11: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
00:00:00.247 01.01.1994




Ereignis 11 von 11: Ereignis-ID 16# 4309
Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0001
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
00:00:00.234 01.01.1994


Aber eigentlich wollte ich nur Tips haben, wie ich die SPS überprüfen kann und so weiter.

Gruß Michael
 
Hallo Approx,

wollte hier einfach nur ein paar Anregungen zur Überprüfung der SPS bekommen, da ich Anfänger bin. Habe aber ein PG und hier ist die Fehlerdiagnose.

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 416-3 DP


Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 416-3XR05-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 5.2.1


Baugruppenträger: ---
Steckplatz: ---




Seriennummer:




Ereignis 1 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:15.306 01.01.1994




Ereignis 2 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:24:14.765 01.01.1994




Ereignis 3 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:04.825 01.01.1994




Ereignis 4 von 11: Ereignis-ID 16# 4303
STOP durch Stopschalter-Bedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:02:03.041 01.01.1994




Ereignis 5 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 6 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:15.726 01.01.1994




Ereignis 7 von 11: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1
Nicht anwenderrelevant (Z2): 7fff (Z3): 000c
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 8 von 11: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: frei
Fehlerart: Erzeugung eines Defaultparametersatzes nicht möglich
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
00:00:11.116 01.01.1994




Ereignis 9 von 11: Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
00:00:11.109 01.01.1994




Ereignis 10 von 11: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
00:00:00.247 01.01.1994




Ereignis 11 von 11: Ereignis-ID 16# 4309
Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN)
Initialisierungsinformation: Urlöschen wegen inkonsistenter Daten
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0001
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
00:00:00.234 01.01.1994

So ganz kann ich nicht glauben, das ein Urlöschen stattgefunden hat, oder ?

Gruß Michael
 
Hallo.
Im Ereignis 11 (das Ereignis mit dem ältesten Zeitstempel) steht doch ganz klar : Start Urlöschen automatisch (ungepuffertes NETZ-EIN).
Auf Newbee-Deutsch heißt das: CPU hatte eben nix mehr Strom und nix Pufferbatterie hat die Kram überbrückt.
Ein CPU-Diagnosepuffer ist kein Internet-Chat! Da kann man durchaus glauben, was da drin steht.

Edit: Stecke in deine Spannungsversorgung (das Teil ganz links im Rack) Pufferbatterien und lade das Projekt wieder auf die CPU.