ich muss mit einer F-SPS einen Hubtisch steuern. Der Hubtisch ist mit einer einkanligen Sicherheitskontaktleiste für die Senkbewegung ausgestattet.
Muss ich dafür einen F-Funktionsbaustein anwenden und wenn ja, welchen? Oder kann ich die Kontaktleiste im nichtsicheren auswerten?

Gruß
Jörg
 
wenn die kontaktleiste eine sicherheitsfunktion erfüllt muß diese logischerweise auch sicher ausgewertet werden.
und ob eine 1-kanaligkeit reicht muß sich aus der risikoanlayse ergeben

ohne genauere angaben zu deiner cpu sind keine weiteren aussagen möglich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Volker,

ich habe eine Soft-SPS auf einer Microbox laufen. Die ist für F-Anwendungen zugelassen. Von der CPU-Seite ist alles ok, ein F-Programm existiert schon. Meine Frage ist also, gibt es einen F-FB, der eine Kontaktleiste auswerten kann.
1-kanalig deshalb, weil die Kontaktleiste vom Hersteller des Hubtisches nur 1-kanalig ausgeführt ist. Der Hubtisch steht innerhalb eines geschlossenen Sicherheitsbereiches und wird auch mit diesem Bereich abgeschaltet. Die Kontaktleiste soll vermeiden, dass beim Senken des Hubtisches etwas oder jemand eingeklemmt werden kann. Nun gibt es für die Zukunft die Überlegung, dass der Hubtisch bei geöffnetem Sicherheitsbereich mit einem Zustimmtaster ("Totmann"-Schalter) bedient werden darf. Ist aber noch nicht akut.

MfG Jörg
 