    Hallo zusammen,

    ich habe 2-3 Fragen.

    Die Konstellation ist wie folgt, ich habe 2 Schaltschränke diese werden mittels LWL miteinander verbunden. Im Kopfschaltschrank sitzt eine 313C (ohne DP) mit CP341 und einem OLM, im unteren Schrank eine ET200 mit OLM.

    Meine Fragen:

    Kann die 313C (ohne DP) überhaupt eine Verbindung über MPI/OLM/LWL mit der ET200 aufnehmen?
    Welchen OLMs brauche ich?
    Der CP 341 (externe Ankopplung an Leitwarte) soll über ein RK512 Protokoll verfügen, wie ist die genaue Artikelnr.?


    Gruss
    Steve
    Zitieren Zitieren Siemens 313C + CP341 + OLM + ET200  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Über MPI lässt sich kein DP-Slave ansprechen.

    CP341 kann immer RK512, nur der CP340 kann das nicht.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. #3
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK?!
    Wo liegt denn der Unterschied im CP? Gibt es 2 Stück

    Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m.20MA-Schnit 6ES7341-1BH02-0AE0
    Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m. RS232C 6ES7341-1AH02-0AE0
    Siemens IS Kommunikationsprozessor CP 341 m. RS232C-SS 6ES7341-1CH02-0AE0

  4. #4
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK, dann würde ich jetzt folgende Aufbau vornehmen:

    Kopf-Schaltschrank


    • Siemens IS CPU 314C-2 DP 24DE/16DA 192Kbyte 6ES7314-6CH04-0AB0
    • OLM/P11 V4.0 6GK1503-2CA00
    • CP 341 ????????????



    Unter-Schaltschrank


    • Siemens IS Anschalt. f.max 8 S7-300BG ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0
    • OLM/P11 V4.0 6GK1503-2CA00

  5. #5
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    der eine ist RS422/485...
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  6. #6
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ist nicht wirklich was womit ich was anfangen kann.
    Welchen CP muss ich nehmen?

    In der Bezeichnung vom Kommunikationspartner steht noch was von: FWL Treiber SPS 3964 RK 512

  7. #7
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Physik der Schnittstelle !?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  8. #8
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, dann werde ich wohl RS232 nehmen müsen.
    6ES7341-1AH02-0AE0


    Der restliche Aufbau passt?

  9. #9
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Passt alles. Für die Kopplung wirst du nur den FB7 aufrufen müssen und fertig.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  10. #10
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2008
    Beiträge
    472
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Cool. Danke

Ähnliche Themen

  1. Siemens Safety ET200 F 4FDO passivierung
    Von extruder_luder im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 08:31
  2. CP 313C-2DP, CP341 als ModBus-Master
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 19:59
  3. CPU 313C-2DP + 2 * cp341 - ModBusSlave
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.12.2011, 10:29
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 13:14
  5. EPLAN Macro für Siemens OLM
    Von Rainer_Eifel im Forum E-CAD
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 18:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •