Liebe Forenmitglieder,

Grund meines Anliegens bzw. Neueröffnung des Threads ist eine Anfänger-Frage, wie ich geerbte SPS-Komponenten mit einfachen Mitteln auf Funktion testen kann. Es geht hauptsächlich um Panels wie das OP7, TD200 oder OP17. Folgender Aufbau scheint mir logisch: Anschluss der Stromversorgung (in diesem Fall habe ich hier eine PS307) an 240V (geerdet) und Ausgang 24V L+ und M jeweils mit Kabel verbunden an z.B. ein OP7 oder TD200. Ist es hier gleich, wie die Anschlüsse L+ und M mit dem Panel verbunden werden (Gleichstrom)? Muss eine Sicherung zwischengeschaltet werden oder reicht es aus die Panels direkt an die Power Supply anzuschliessen? Können auf diesem Wege grundsätzliche Funktionstests überhaupt durchgeführt werden?

Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen, weil ich mir ungern wegen z.B. falscher Belegung die Panels zerschiessen möchte.

Grüße aus dem Tecklenburger Land
Michael
 
Ob die Teile funktionieren wirst Du nicht testen/prüfen können, das wäre sehr aufwendig und dafür fehlt Dir absolut das Wissen. Mit Hilfe der PS307 kannst Du aber testen, ob in den Panels das Licht noch angeht oder ob sie überhaupt kein Lebenszeichen mehr von sich geben. Wenn Du die verkaufen willst, dann wirst Du dazuschreiben müssen, daß der Zustand "unbekannt" ist oder daß Du sie ausdrücklich als "Defekte Ersatzteilspender" verkaufst.

Bei Gleichspannung ist es absolut nicht egal wie-rum man die Spannungsversorgung anschließt. Wenn man die verkehrt herum anschließt dann geht meistens was kaputt.
L+ vom PS307-Ausgang muß mit L+ oder + der Geräte verbunden werden und M vom PS307-Ausgang muß mit M oder - der Geräte verbunden werden. Eine Sicherung muß bei Deinen Funktionstests nicht dazwischen geschaltet werden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie Harald schon schrieb - du kannst nur den Totalausfall ausschliessen. Aber ob zB eine Taste oder LED defekt ist, ob die Kommunikation läuft oder der Flash ok ist bekommst du ohne CPU und Testprogramm nicht raus.

André
 
Hallo,

Habe die Panels nun angeschlossen und konnte zumindest anhand des Testlaufs erkennen, das Display, Ram u.s.w. wohl in Ordnung sind. Bei einem MP277 erscheint nur der Hinweis "Bootloader MP-277-10 Touch Version 1.1". Kann ich davon ausgehen, dass hier noch das Betriebssystem (WinCC) aufgespielt werden muss weil ja sonst zumindest das Loader-Menü erscheint? Ein Einspielen/ Bereinigen des Image per SD-Karte hat keine Veränderung gebracht.

Michael
 
Danke für die Unterstützung. Zumindest sehe ich jetzt bei den Panels im Testlauf, dass Display, Ram etc. und das Teil hochfährt. Bei einem Multi Touch MP277 kommt er seltsamerweise über den Hinweis "Bootloader MP277-10 Version 1.1" nicht hinaus, was wohl auf ein fehlendes Betriebssystem zurückzuführen ist oder das Loader-Menü nur in Verbindung mit einem PG erscheint?

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das MP277 wartet an dieser Stelle darauf, daß per Ethernet ein Betriebssystem geladen wird ("OS Update"). Es könnte aber auch der FLASH kaputt sein. Restore eines Backup von SD-Karte kann an dieser Stelle nicht gemacht werden, dazu müßte das Panel erst komplett booten damit man ins Control panel kommt.

Ist von dem MP277 das Gehäuse noch heil? Dann findet man noch Käufer, auch wenn die Elektronik kaputt ist.

Harald
 
Beim MP277 kannst du auch per Multi-Master-Kabel einfach mal ein Betriebssystem drauf schieben...
PS: ein durchlaufender Start-up heißt nicht, dass der Flash noch in Ordnung ist, dazu würde ich mal
ein Betriebssystem einspielen, dann kannst du zumindest für diesen Teil des Flash Speichers sagen,
das er noch funktioniert...
 
Zurück