Step 7 CPU314-2_PN_DP Kommunikation

Kleissler

Level-1
Beiträge
143
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich möchte zwei identische S7-300 Steuerungen 314C-2 PN/DP CPU´S über Profinet verbinden.
Beide CPU´s sind in ein Netzwerk integriert und in einem S7 Projekt und über Ethernet verbunden.
Nun möchte ich gerne einfachs´t mit put und get Funktionen ein bis zwei Worte austauschen.
Zugang über Ethernet auf beide CPU´s ist ok.

Ja nun gibt es gar viele get und puts ich kenne die Kommunikation bisher nur über Profibus Master Slave, ic teste gerade mal mit dem FB8 Daten von eine CPU zur anderen zu senden leider bekomme ich auf dem error code eine 1.
Wer kann mir da ein paar Tipps geben so das ich nicht stundenlang suchen muss?

Danke im voraus
 
"Stundenlang" suchen?
Also wenn ich auf der Siemens Support Seite und hier im Forum "s7-300 put get ethernet" eingebe, dann finde ich in Minuten jeweils auf der ersten Ergebnisseite diese hilfreichen Seiten:
Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen FB14 ("GET") und FB15 ("PUT") bei der CPU 317-2PN/DP
FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Anmerkung: in dem Programmierbeispiel sind die PUT/GET-Bausteine nicht die neueste Version. Nimm für Dein Projekt die FB aus Deinem Step7 (Standard Library > Communication Blocks).
In der Linkliste gehe mal zu dem Kompendium (gleich der dritte Link). Dieses Standardwerk beantwortet Fragen, von denen Du noch nichtmal weißt, daß Du die hast...

Harald
 
Zurück
Oben