Step 7 komplette Gewächshaussteuerung entwickelt Steuerung ok ?

suvaemente

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten tag,

habe noch nicht lange zu tuhen mit der S7 habe aber jetzt ein Steuerung für ein Gewächshaus entwickelt.
ich möchte mal wissen ob ich hier was vereinfachen oder verbessern könnte schaut mal:
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpgschaltuhr.jpg
 
Hallo,

So auf der erste blick funktioniert dein Programm.
Mit Ausnahme NW6.

Da muss T2 entfallen, sonnst geht deine Sturm Überwachung nicht.
E0.2 auf die R Eingang würde dauerhaft dafür sorgen das der M125.1 nicht Gesetz wird.

Und es öffnen ist auch mit ein SR ausgeführt, so brauchst du nur 1 Impuls von die Sturmüberwachung.

Gehe mal davon aus das der FC100 und 110 schon funktioniert ?

DVH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

unabhängig von der Funktion des Programms wird es für dich einfacher und schneller, wenn Du die Kommentare für die Operanden in der Symbolliste hinterlegst.

Damit sparst du dir in jedem Netzwerk die Kommentare manuell zu pflegen.
Zusätzlich wird's auch übersichtlicher.


Gruß Daniel
 
danke für eure Antworten
- ja der FC100 und 110 funktionieren
- Netzwerk 6 der E0.2 ist ein Schalter der nur kurz betätigt wird damit das Fenster falls es geschlossen ist sich öffnet, also wäre er im fall einer sturmwarnung nicht aktiv weil das Fenster ja schon geöffnet ist.
- Der T2 ist dazu da das es einen Nachlauf gibt das sich das Fenster nicht sofort wieder öffnet sonder erst wenn nach 20s keine 45 Impule erreicht wurden.
- was könnte man bei Z1 als Setzbefehl und bei T1 als Rücksetzbefehl nehmen damit das zur Steuerung passt ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben