Hallo zusammen,
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem TM Count (6es7550-1AA00-0AB0) Modul mit einem angeschlossenen Inkrementalgeber (Spuren A, B und N) und habe hier folgendes Problem mit dem EVENT_ZERO-Bit. Dieses Bit wird bei meinem Aufbau nicht gesetzt.
Um auszuschließen, dass es ein Hardwareproblem ist, habe ich in den Einstellungen des Technologieobjektes „Verhalten bei Signal N:“ -> „Capture bei Signal N“ eingestellt. Diese Funktion läuft ohne Problem.
Da ich nicht wüsste, was ich noch einstellen muss um das Bit bei meinem Nulldurchgang gesetzt zu bekommen, hoffe ich auf eure Hilfe.
Viele Grüße
 
Das Problem konnte ich mit der Syncronisations-Funktion lösen. Das EVENT_ZERO-Bit beziht sich auf den Counter-Value und nich auf die Hardware. Muss man erstmal drauf kommen.;)
 