Sonstiges Pull Down Widerstand DRINGEND!!

Paul

Level-2
Beiträge
929
Reaktionspunkte
239
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Wir haben im Moment einen Sensor Vertreter im Haus um einen Laser für eine
spezielle Anwendung zu testen (Zählfunktion)

Leider hat der Gute Mann nur NPN Sensoren dabei.

Aus alten Zeiten habe ich noch was im Hinterkopf, dass man einen NPN wie einen PNP
verwenden kann, wenn man einen Pull Down Widerstand verwendet.

Hat jemand eine Ahnung wie viel OHM (24V) und wie das Ding verschaltet wird?
Natürlich für DI S7 300


Google gibt zwar viel her, auf die schnelle aber eher zu viel;)
 
Wenn die NPN-Schalttransistoren potentialfrei sind, dann kann man ohne zusätzliche Elektronikteile einfach den Kollektor mit +24V verbinden und den Emitter mit dem SPS-Eingang.

Wenn die NPN-Schalttransistoren tatsächlich potentialgebunden gegen 0V (Masse) schalten, dann braucht man einen Pullup-Widerstand (keinen Pulldown!) von ca. 1.2kOhm bis höchstens 2kOhm der 1W-Baugröße. Schaltung: Emitter an 0V, Kollektor (Sensor-Ausgang) an SPS-Eingang, Pullup-Widerstand vom SPS-Eingang zu +24V. Der Widerstand muß bis 0.5W in Wärme verbraten.

Ich empfehle ebenfalls Optokoppler, besonders wenn Du niemanden findest der Ahnung von Elektronik hat.
Oder eine Digitaleingangsbaugruppe mit Masse-schaltenden Eingängen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
NPN zu PNP verhält sich leider nicht wie Öffner zu Schließer
Funktion des Pullup-Widerstandes:

Wenn der NPN-Ausgang gesperrt (hochohmig) ist, dann muß der Pullup-Widerstand den SPS-Eingang auf 1-Pegel ziehen. Danach berechnet sich die Größe des Widerstandes (S7-300 Eingangswiderstand ist ca. 3.4kOhm = 24V/7mA)

Wenn der NPN-Ausgang einschaltet, dann macht er einen Kurzschluß des SPS-Eingangs samt Pullup-Widerstand nach 0V. Über den Pullup-Widerstand fließt nun der max mögliche Strom. Danach berechnet sich die Verlustleistung des Widerstands.

Da der SPS-Eingang in Ruhe 1-Pegel hat und bei aktivem Signal 0-Pegel, entspricht dies einer Negation des Signals.

Harald
 
Hi!

Einfach mit dem Schaltausgang einen PNP-Transistor (z. B. BC557) ansteuern und dessen Ausgang auf den sps-Eingang schalten.


Gruß,

Ottmar
 
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.

Ich habe mich für die "Beste" Lösung entschieden.
Und zwar habe ich dem Vertreter gesagt er soll nochmal mit passenden Sensoren anrücken.
 
Zurück