Step 7 Adressübersicht HW Konfig

Trunschka

Level-2
Beiträge
44
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem bei einer CPU317. In der HW Konfig habe ich für eine analoge Ausgangskarte die Adressen 205-253 vergeben. Für die Nächste Karte wollte ich dann die Adresse 254 nehmen. Hier bekomme ich jedoch die Meldung das diese Adresse ungültig ist und die nächste freie Adresse die 256 ist. In der Adressübersicht wird jedoch die 254 - 299 als Lücke angezeigt. Wenn ich bei der vorhandenen Karte, momentan die 250, die 254 Einstellen möchte bekomme ich die selbe Fehlernummer.
Hat jemand eine Idee?

Danke vorab.

Gruß
Trunschka

HW_Konfig.jpg
 
Kann es sein, daß Dein Prozessabbild 256 Byte groß ist? Baugruppen dürfen nicht teilweise im und teilweise außerhalb vom Prozessabbild liegen.

Harald
 
Gaaaanz früher mit Step7 vor V5.3 ging das noch, da hat Step7 diesen Fehler noch nicht abgefangen. Wenn man heute ein Projekt von damals öffnet, dann kann man die tatsächlich funktionierende HW Konfig nicht mehr übersetzen. Viel Spaß wenn man da was ändern muß...

Harald
 
205 - ist auch schon mal nicht optimal, sollten nur gerade Zahlen sein.

Kannst du die Adresse der bestehenden AO ändern ohne großen Aufwand?

geh dann mal weiter Runter (für die bestehende) und auf gerade Zahl zB 140 und die neue dann zB auf 200
 
Zurück
Oben