Guten Abend,

da ich aus der PC und Hochsprachen-Welt komme hier eine Verständnis-Frage:

Im System-Manual habe ich folgendes gefunden:

---------------------------------------------------------------------------------
ACHTUNG
Wenn ein mechanischer Kontakt die Ausgangsspannung zur S7-1200 CPU oder einem
digitalen Signalmodul einschaltet, wird ca. 50 Mikrosekunden lang das Signal "1" an die
Digitalausgänge gesendet. Dies kann unerwarteten Betrieb der Maschine bzw. des
Prozesses verursachen, was zu tödlichen oder schweren Verletzungen und/oder
Sachschaden führen kann. Dies müssen Sie berücksichtigen, vor allem, wenn Sie mit
Geräten arbeiten, die auf kurze Impulse reagieren.
---------------------------------------------------------------------------------

Ist damit das Einschalten der Spanungsversorgung der CPU gemeint?

Das "Ausgangsspannung zur S7-1200 CPU ..." ist mir nicht ganz klar.
Was ist die Ausgangsspannung ZUR CPU?

Besten Dank für alle erhellende Auskünfte!
 
Nein, hier ist die Spannungsversorgung der Digitalausgänge selbst gemeint. Du kannst ja gruppenweise die Ausgänge mit verschiendenen Spannungspotentialen versorgen.

Beim Einschalten der CPU-Versorgungsspannung und dem darauf folgenden Übergang von Stopp nach RUN passiert sowas (sofern kein Fehler) nicht.

Wäre aber das erste mal dass ich davon hören würde. Kannst du deine Quelle mal verlinken. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Z.B. wenn bei NotHalt eventuell die Spannung an den Ausgängen weggeschaltet wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
@Ronin, mal anders und deutlicher, die 1200 ist eine kompakte mit E/A onboard, diese sind nach dieser Aussage wie ein angeschlossener Modul zu behandeln. Wenn hier also die Versorgung eingeschalten wird passiert dasselbe wie an einem Modul.
Sofern die Versorgung der Logik getrennt von den E/As erfolgt ist Deine Aussage selbstverständlich richtig. Bis jetzt konnte ich mich vor dem Tia zeugs gut drücken, irgendwann werde ich aber auch da müssen und dann kenne ich auch diese Hardware besser:ROFLMAO:.

Gruß
Mario
 
Also ich verstehe so, dass beim Einschalten die Koppler der Ausgänge kurzfristig undefiniert sind.
Daher kann? es sein, dass 50 Mikrosekunden eine Positives Potential ansteht.
Ob diese Zeit ausreicht etwas zu schalten oder ein Aktion auszulösen, sei dahingestellt.


bike
 
...mit E/A onboard, diese sind nach dieser Aussage wie ein angeschlossener Modul zu behandeln. Wenn hier also die Versorgung eingeschalten wird passiert dasselbe wie an einem Modul.
Da stimm ich dir voll und ganz zu
Sofern die Versorgung der Logik getrennt von den E/As erfolgt
Das hoffe ich doch! Wenn die E/A-Logik über die zugeordnete Spannung versorgt wird halte
ich das für grundsätzlich unklug.

Daher kann? es sein ...
Sorry, aber meiner Erfahrung nach ist, wenn Siemens in seinen Formulierungen nicht min. 3x "hätte, könnte, dürfte, sollte" - einsetzt, etwas als definitiv anzusehen. Zumindest liest sich der Satz für mich so.

Ich hatte bis jetzt auch nur mit 1 oder 2 1200ern zu tun. Bei denen wär mir allerdings nix aufgefallen. Naja, wie auch.
Zwar sind 50µs nicht viel und führen im Einsatzgebiet der 1200 wahrscheinlich eher selten zu Gefährdungspotenzial, irgendwie wär's aber trotzdem dämlich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Daher kann? es sein...

Nicht "kann" sondern "wird":

... wird ca. 50 Mikrosekunden lang das Signal "1" an die
Digitalausgänge gesendet.

Es wird also definitiv und immer die 50 ms "1" an die Ausgänge gesendet, wenn... ja, das ist die Frage. Ich verstehe es so, dass damit gemeint ist: "... wenn die Versorgung der Ausgänge eingeschaltet wird", Klarheit wird da wohl aber nur ein Abruf beim Siemens-Support bringen. Ich finde auch die Formulierung
Wenn ein mechanischer Kontakt...
sehr seltsam. Passiert es bei Verwendung eines Optokopplers nicht?:confused:
 
Ja wie denn jetzt? Millisekunden oder Mikrosekunden?

50 Mikrosekunden sollten eigentlich die wenigsten Geraete mitbekommen, zumal ja ein Eingangssignal normalerweise gefiltert wird.
50 Millisekunden aber reichen aus, um ein flinkes Relais anzusteueren.
 