Sonstiges S7-1212C Schnelle Eingänge

Aisser

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin gerade dabei ein Projekt zu realisieren wo ich insgesamt 8 HSC benötige.
In dem Datenblatt finde ich folgende Aussage.

Die SIMATIC S7-1215C Steuerung und die SIMATIC S7-1217C verfügen über sechs integrierte Hochgeschwindigkeitszähler (HSC – High-Speed Counter), drei mit 100 kHz und drei mit 30 kHz Taktfrequenz.


In der S7 gab es doch Count Karten die man dazu stecken konnte, ist das nun hier auch möglich?


Liebe Grüße
 
In der 300er..... hier gibt es das nicht. Die CPU hat ja schon kostenlos 6 HSC Zähler
Aber man kann zb. eine ET200S als dezentrale Erweiterung benutzen und hat hier dann alle Möglichkeiten der Baureihe ET200s
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube das man nur bei einer kleinen CPU einen schnellen Zähler nachrüsten kann weil in der Hardware gibt es nur HSC1-6 und keinen HSC7
Hast recht.

siehe das Systemhandbuch S7-1200
Kapitel "9.1.1 Funktionsweise von schnellen Zählern - Eingangsadressen für den HSC" (Seite 361)

Es sind maximal 6 HSC möglich:
CPU 1211C: 3 integriert + 2 von SB
CPU 1212C: 4 integriert + 2 von SB (*)
CPU 1214C: 6 integriert, 2 können auf SB umgelegt werden
CPU 1215C: 6 integriert, 2 können auf SB umgelegt werden
CPU 1217C: ?

(*) das Kapitel "A.3.1 Allgemeine technische Daten und Leistungsmerkmale CPU 1212C" (Seite 761) behauptet, es gäbe 5 integrierte HSC


wo ich insgesamt 8 HSC benötige
8 "HSC" geht nicht. Dafür bräuchte man 2 CPU.
Theoretisch kann man über das CM 1243-5 (PROFIBUS-Master) schnelle Zählerbaugruppen aus dem ET200S/ET200M/ET...-Baugruppenspektrum anschließen. Eine zweite CPU 1212C als "dezentrale" Erweiterung ist aber erheblich billiger.


Wie schnell muß es denn sein? Ich VERMUTE, daß man mit normalen Eingängen bis ca. 1kHz zählen kann (Stichwort "Zählen im Prozessalarm")

Harald
 