Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: CPU 319-3 PN/DP Zykluszeit problem

  1. #1
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Kollegen,

    ich habe zur Zeit ein seltsames Phänomen auf einer 319-3.

    Bis vorgestern lief die Maschine mit 4-5 ms. Gestern ging sie hoch auf 6-7 und heute liegen wir schon bei 8-9, maximal 10ms...

    Habe per Fernwartung schon alles Stillgelegt was ich nicht brauche um den Betrieb aufrecht zu erhalten, aber sie wird nicht mehr schneller...

    1. Nein Keine neue HW implementiert
    2. Auch keine neuen Programmroutinen

    Es ist eine CPU

    6ES7 318-3-3EL00-0AB0
    Ausgabestand 9
    Firmware 2.8.4
    Firmware-Erweiterung A10.3.3

    Was könnte das sein???
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!
    Zitieren Zitieren CPU 319-3 PN/DP Zykluszeit problem  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    NSA?

    Kann es sein, daß nun irgendein Netzteilnehmer wie z.B. HMI ausgiebig mit der CPU kommuniziert?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    249
    Danke
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hi,

    hast du vielleicht sehr viele langsame Graph-Schrittketten?

    Mit
    Test...Kette steuern...Transitionen permanent auswerten
    macht man die Ketten evtl. bei der Inbetriebnahme langsam.

    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dieses Bit "Transitionen permanent auswerten" bleibt stehen, wenn man es nicht wieder zurück stellt.

    Nur so ne Idee

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Vielleicht hilft ein Firmwareupdate zur V2.8.6

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    dtsclipper (27.02.2014)

  6. #5
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen

    Kann es sein, daß nun irgendein Netzteilnehmer wie z.B. HMI ausgiebig mit der CPU kommuniziert?

    An der CPU hängen dre MP177B und ein TP177B, alle vier seit der IBN letztes Jahr - und da ist diese Woche nichts mehr dazugekommen...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  7. #6
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von holgero Beitrag anzeigen
    Hi,

    hast du vielleicht sehr viele langsame Graph-Schrittketten?
    Schrittketten laufen zwar aber aber nicht aus GRAPH - die sind aus AWL gestrickt... KOP/FUP-Wandelbar...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  8. #7
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Vielleicht hilft ein Firmwareupdate zur V2.8.6

    Harald
    Das könnte sein...

    Steht zwar zu diesem speziellen Fall nichts drin aber - wie heisst es doch so schön-

    Versuch
    Macht klug...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  9. #8
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Naja, die Bugfixes welche offiziell drin stehen klingen schon grauenhaft. Wer weiß welche Bugs dabei noch heimlich beseitigt wurden.

    Sind eventuell unerwartet viele Kommunikationsressourcen in Benutzung?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  10. #9
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    PG- und OP Kommunikation und einmal Ethernet...

    Mehr läuft nicht.
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  11. #10
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Macht die CPU auch irgendeine Datenverarbeitung bzw. irgendwas mit Programmschleifen, welche unterschiedlich oft durchlaufen werden? Werden die Schleifen vielleicht nun maximal oft durchlaufen, weil etwas nicht gefunden wird?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  2. Wegverfolgung (CPU 319-2DP)
    Von Backdoor im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 08:28
  3. CPU 319-3PN/DP Startup Problem
    Von Merkerbite im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 17:04
  4. CPU 319 3PN/DP Speicherkarte
    Von Hummel112 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 18:06
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •