Dank' euch; aber es definitiv eine DC-Variante! Steht auch so drauf.

Und wie gesagt; wenn L+ vom Netzteil direkt auf A1 gegeben wird, dann schaltet es ja auch - nur halt nicht über die SPS.


Würde mal sagen, dann geht morgen "Jugend forscht" weiter...
 
Ist die DC Variante da habe ich mich vertan!

Wenn die X12 und die X10 an der 1214 richtig angeschlossen sind muss das gehen.

Steuerst du den Ausgang aus dem Programm an oder über eine Beobachtungstabelle.

Mess bitte mal die Stromaufnahme nach.

Grüße

Owler
 
Oben links an der 1214C der X10:pin 4 (L+ Geberversorgung/Sensorausgang) - da ist NICHTS angeschlossen? Oder geht es von da zum 3L+?
(X10: Pin 1 (L+) und X10: Pin 4 (L+) sind nicht das selbe)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Ihr,

ich traue es mich fast nicht zu schreiben - das Problem war die Programmierung! :-(


Es handelt sich um ein bestehendes, relativ umfangreiches Programm. Für eine Erweiterung sollten eben noch die Schütze hinzugefügt werden...

Leider hatte ich nicht in das Programm geschaut, weil ich mich auf die Aussage des Kollegen (im Faschingsurlaub) sowie auch auf den Status der Ausgangs-LED verlassen hatte.

In einem relativ versteckten Netzwerk war Folgendes programmiert:

Code:
UN M0.0
=  M0.0

Und eben dieser Merker M0.0 hat den Ausgang angesteuert. Eine (zu Testzwecken) am Ausgang angeschlossene LED hat das wohl verziehen; nicht aber das Schütz.

Habe das Programm jetzt geändert und siehe da: Das Schütz zieht an!

Sorry, dass ich euch wegen einer Lapalie so sehr beschäftigt habe... hätte echt früher in das Programm sehen sollen.

Lieben Dank an alle fleißigen Helferlein!
 
Naja aber gut so lernt man :ROFLMAO: ..... solche Fehler vergisst man nicht ..... hab ich auch schon selber gehabt.
Gibt Tage das sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
 