Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28

Thema: Sirius-Schütz mit S7-1200 ansteuern

  1. #21
    Registriert seit
    12.03.2009
    Beiträge
    178
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Laut der Bestellnummer ist es ein 24v AC Schütz.... Kann nicht gehen....

  2. #22
    Registriert seit
    26.04.2010
    Beiträge
    292
    Danke
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Hi!

    Ne, ist schon ein DC-Schütz (3RT1015-1BB41).


    Gruß,

    Ottmar

  3. #23
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Dank' euch; aber es definitiv eine DC-Variante! Steht auch so drauf.

    Und wie gesagt; wenn L+ vom Netzteil direkt auf A1 gegeben wird, dann schaltet es ja auch - nur halt nicht über die SPS.


    Würde mal sagen, dann geht morgen "Jugend forscht" weiter...
    LG
    spirit

  4. #24
    Registriert seit
    12.03.2009
    Beiträge
    178
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Ist die DC Variante da habe ich mich vertan!

    Wenn die X12 und die X10 an der 1214 richtig angeschlossen sind muss das gehen.

    Steuerst du den Ausgang aus dem Programm an oder über eine Beobachtungstabelle.

    Mess bitte mal die Stromaufnahme nach.

    Grüße

    Owler

  5. #25
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge

    Standard

    Oben links an der 1214C der X10:Pin 4 (L+ Geberversorgung/Sensorausgang) - da ist NICHTS angeschlossen? Oder geht es von da zum 3L+?
    (X10: Pin 1 (L+) und X10: Pin 4 (L+) sind nicht das selbe)

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #26
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hi Ihr,

    ich traue es mich fast nicht zu schreiben - das Problem war die Programmierung!


    Es handelt sich um ein bestehendes, relativ umfangreiches Programm. Für eine Erweiterung sollten eben noch die Schütze hinzugefügt werden...

    Leider hatte ich nicht in das Programm geschaut, weil ich mich auf die Aussage des Kollegen (im Faschingsurlaub) sowie auch auf den Status der Ausgangs-LED verlassen hatte.

    In einem relativ versteckten Netzwerk war Folgendes programmiert:

    Code:
    UN M0.0
    =  M0.0
    Und eben dieser Merker M0.0 hat den Ausgang angesteuert. Eine (zu Testzwecken) am Ausgang angeschlossene LED hat das wohl verziehen; nicht aber das Schütz.

    Habe das Programm jetzt geändert und siehe da: Das Schütz zieht an!

    Sorry, dass ich euch wegen einer Lapalie so sehr beschäftigt habe... hätte echt früher in das Programm sehen sollen.

    Lieben Dank an alle fleißigen Helferlein!
    LG
    spirit

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu spirit für den nützlichen Beitrag:

    winnman (04.03.2014)

  8. #27
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Naja aber gut so lernt man ..... solche Fehler vergisst man nicht ..... hab ich auch schon selber gehabt.
    Gibt Tage das sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr

  9. #28
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Gibt Tage das sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
    Ja, wie recht du doch hast!
    LG
    spirit

Ähnliche Themen

  1. zu fester Uhrzeit Schütz ansteuern
    Von Thomasheins11 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 19:06
  2. SEW Movidrive via DFE32B und S7-1200 ansteuern
    Von Michael J. im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 23:41
  3. s7 1200 über excel ansteuern
    Von michael.biberger im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 10:25
  4. Schütz mit Setzen Rücksetzen
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:07
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •