Hallo zusammen,
Ich hab ne 331-7KF02 Karte. mit 4 Leiter Stommessung. Mit dem Messgerät kann ich den Strom messen. Nur die SPS zeigt mir nichts an. Habe den stecker auf c und in der Hartware auch auf 4 DMU.
wo habe ich da noch en fehler.
 
Die Hardwarekonfiguration ist in die CPU geladen?
Vielleicht falsche Adresse im Programm benutzt?

Gehe mal in HW Konfig > Rechtsklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern
Wird da ein Wert angezeigt?

PS: ich sehe grad TIA - habe keine Ahnung ob es das Beobachten da gibt

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Hartwarekonfiguration ist in der CPU.
Im TIA läßt sich das Beobachten auch gut in der Variablentabelle machen,
da wir mir bei allen 8 Analogeigängen der Wert "0" angezeigt. Die Variable ist als INT definiert.

Morgana
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander.

Das Problem mit dieser Analogkarte lag darin, das der Adressbereich nicht mit ins Prozessabbild auf genommen wurde. Trotz der einstellung das die Karten mit den Adressen automatisch dem Prozessabbild hinzu gefügt werden.

Trotz alle dem einen herzlichen Dank an alle.
 