Step 7 CPU 317-2 PN/DP TCP-Verbindung mit CPU 1513-1 PN

kegge

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo...
Ich baue gerade ein Netzwerk mit einer 1500 CPU auf um Daten (DB) aus unseren Anlagen auszulesen.

Bei den meisten Anlagen ist es kein Problem, da sie ein CP besitzen und man einfach eine Verbindung erstellen kann über NetPro.

Allerdings habe ich auch nen paar 317-2 PN/DP, da ist es nicht möglich eine Verbindung in NetPro anzulegen(Fehlermeldung: Kein CP vorhanden).

In der 1500 über TIA ist alles konfiguriert und kein Probelm.

Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich eine Verbindung hin, ohne einen CP einzubauen. Habe schon diverse Möglichkeinen probiert, leider ohne Erfolg.

Grüße & Danke
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn das gehen würde, wäre es ja kein Problem.
netpro.jpg

Ich sollte noch erwähnen, das es 2 Projekte sind. Einmal die SEND in den Maschinen über Step7 und die Recv im TIA.
 
Zuletzt bearbeitet:
Welche "Verbindungen" willst du denn in Netpro anlegen ?
S7-Verbindungen, TCP-Verbindungen, UDP-Verbindungen, etc.

S7-Verbindungen kann man bei den PN-CPU´s auf jeden Fall in Netpro anlegen.

Für TCP- und UDP-Verbindungen hast du Recht - hier kann man bei den PN-CPU´s anders als bei den CP´s keine Verbindungen in Netpro anlegen.

Für TCP- und UDP-Verbindungen über PN-CPU´s muss man die "T-Bausteine" einsetzen (TCON, TSEND, TRECV).
Hierbei wird dann die Verbindung im Programm zur Laufzeit über einen Baustein aufgebaut:

http://support.automation.siemens.c...extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
 
TCP-Verbindung.

Ich sollte noch erwähnen, das es 2 Projekte sind. Einmal die SEND in den Maschinen über Step7 und die Recv im TIA.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... TCP-Verbindung ...
wie in meinem letzten Post schon geschrieben - TCP Verbindungen muss man bei den PN-CPU´s über die T-Bausteine aufbauen.

Ich sollte noch erwähnen, das es 2 Projekte sind. Einmal die SEND in den Maschinen über Step7 und die Recv im TIA.
Auch kein Problem.
Wobei ich nicht verstehe, warum du das ganze über TCP-Verbindungen abwickelst.
Du hast doch nur Siemens-Steuerungen im Einsatz - somit würde ich S7-Verbindungen bevorzugen.
 
Bist Du Dir ganz, ganz sicher, daß du die Rom-Routinen (die sfcs, fb) für die Verbindungen aus dem jeweiligen Firmwares der jeweiligen CPUs verwendest?

Das war mir mal mit einer Vipa <-> Siemens CPU Verbindung so passiert. Hatte die FB von Siemens auf die VIPA CPU geladen und umgekehrt.

Sowas könnte es auch bei Dir sein, die CPU1500 ist wesentlich anders als die 317. Wenn Du da was vertauschst, kann das wohl auch nicht gehen, so ins dunkel geraten ...

Euer Schatten
 
Zurück
Oben