Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit der Skalierung eines Glasmasstabes. Der Glasmasstab(Heidenhain LC483 Länge 70mm) liegt an einem Profibus Gateway und ich will das ganze jetzt auswerten. Über das PEW bekomme ich dezimal einen Wert, welcher allerdings kein definierter Wert ist. Nun möchte ich die Achse skalieren. Ich weiß das ich pro Inkrement bzw. Digit 5 Nanometer Weg zurücklege. Eigentlich müsste ich doch dann wenn ich die Achse verfahre (z.B. 10mm) und anschließend die Fahrstrecke mit einem Lineal messe den Wert berechnen können. hat hier jemand Erfahrung mit solch einer Berechnung?

Gruß

Slot23
 
Wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten
nNanogr. νάνος nános = "Zwerg"10[SUP]−9[/SUP]0,000.000.001Milliardstel


1 Digit = 0,000.000.005 Nanometer
1 Digit = 0,000.000.5 Nano cm
1 Digit = 0,000.005 Nano mm
PEWord = 65536 Digit (ohne Vorzeichen)

0,000.005 * 65536 = 0,32768mm

Da kann in deinem Text was nicht stimmen.

Ansonsten ist es: Digit (PEW) * Weg pro Digit = Position
Oder: Gesammtweg / Gesammtdigit (65536 oder 32768 oder Analogkarte Siemens 27648 ) * Eingelesenen Digits.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

0 - 70mm als gesamtweg skalieren funktioniert nur wenn der Behälter wo die Maßstab drauf ist auch 70 mm hoch ist.

Nehmen wir an das der Behälter 1 Meter hoch ist und der Maßstab ist z.b. auf 3/4 höhe montiert.
Dann soll die als Beispiel Skaliert werden von 750 bis 820 mm

Das heißt niedrigste wert PEW ist 750 mm und höchste wert PEW ist 820 mm.
Welche max. wert das ist so wie Fanta-er sagt abhängig von der eingesetzte Hardware.

Bei Siemens Hardware kann man einfach der Scale Baustein FC105 einsetzen.

DVH
 
Wie hängt der Massstab überhaupt am Profibus?
Soweit ich ich weiss, hat der Geber doch gar keine eigene Profibus-Schnittstelle?

Gruß
Dieter
 
Ich würde mit folgender Berechnungsformel vorgehen:

UAN=unterer Ausgangswert; OAN=oberer Ausgangswert;UAU=unterer Analogwert;OAU=oberer Analogwert;AU=Analoger Eingangswert (Spannung); AN=Eingangswert Digital (PEW)
Annahme=Auswertung Analogkarte (Bereich 27648 - 0);ich gehe dann davon aus das du Spannungsschnittstelle 0 - 10 V verwendest???? Stromschnittstelle ähnlich 0 - 20mA aber soweit ich das noch weiss entspricht bei einer Stromschnittstelle 4mA dem 0-Wert unterhalb 4mA undefinierter Bereich.

70mm Position Glasmaßstab = 10V und 0mm Position = 0V
Beispiel 35mm Position = 5V
Berechnungsbeispiel: Für 35mm Position
((27648 - 0) / (10V - 0V) = 2764,8 * (5V - 0V) + 0V) = 13824 Digits = 3600 Hex als Eingangswert des PEW

Berechnungsbeispiel: Für 1mm Position 10V / 70mm =0,142857142 V
((27648 - 0) / (10V - =V) = 2764,8 * (0,142857142V - 0V) + 0V) = 394,971..... Digits ~ 395 Digits (Genauigkeit ist natürlich eine Frage der Auflösung des Eingangswertes) = 018B Hex als Eingangswert
 
Zurück