Hallo zusammen,
habe folgende Frage zum Thema:" SPS an einem PLS anschließen".

Ich habe eine Steuerung mit einer Siemens SPS. Der Kunde möchte nun die Steuerung an deren PLS anschließen und darüber dann steuern. Da ich dieses Thema zum ersten mal habe, wollte ich fragen, was für Schwierigkeiten auftreten können? Was muss ich beachten? Wie wird sowas generiert?

Würde mich sehr über viele Antworten freuen.

Vielen Dank im Voraus
 
Hallo,

Dann sind vor der Umsetzung einige Sachen zu klären.

Als erste die Art und weise der Anbindung. Wird es Hardverdrahtet, Profinet, Profibus DP DP koppler, Modbus und so weiter.
Was will der Kundenbedienen können, sehen können -> Signalaustauschliste führen

Mann soll sich über ein gegenseitiges nachführen von z.b. Reglern oder Antriebe Gedanken machen für ein Stoßfreie Umschaltung.

Wenn das geklärt ist kennst du auch die Signalumfang und eventuell signalform (real oder INT übertragen).
Dann erst kannst du wirklich dein S7 umsetzen.

Im Programm ist es eigentlich dann für die befehle ein oder Funktion PLS oder vor Ort kann bedienen. Und das natürlich verriegelt mit die Vorwahl ob das PLS Bedienen darf.

Istwerte oder zustände kann man einfach durchreichen zum PLS

sinnvoll ist im Programm separate DB's an zu legen wo man die Daten zusammen packt, 1 für Befehle 1 für Istwerte, und so weiter. Das ist gut für die Übersichtlichkeit.


Wir haben in 9 von 10 fällen eine vor Ort Bedienpanel direkt bei der Machine mit der Vorwahl Bedienung PLS oder vor Ort (Oder Schlüsselschalter)
Maschine wird immer vor Ortangefahren und einmal betriebsbereit erfolgt die Bedienung über PLS.

Und in welche umfang ist bei uns auch immer Kunde und PLS abhängig.
 